Extra aardlekschakelaar 300 mA plaatsen in volle groepenkast

Heb ik voor zover ik nu kan zien dit nodig

ALAMAT en ALSen moeten die met 6mm^2 worden aangesloten op de aansluitblokken en dan op de hoofdschakelaar?
Hiervoor heb ik de onderstaande kabelboom gevonden, aansluiten op HS en vandaar uit naar de aansluitblokken in de 2 meterkasten

1616026782428.png
 
Laatst bewerkt:
Hoe dat precies zit met die busboard en rekken weet ik zo niet

Die blokjes onderin zitten er dacht ik ook niet altijd standaard in.

Maar je mist nog wel een kamrail; de nul van de drie aardlekschakelaars zou ik kammen, anders zit je 5-voudige blokje direct al weer vol. Dat is dan een 3-voudige met 35,6mm steek.

H07V2-k mag vrij verlegd nog met 4mm^2 bij 40A, maar 6mm^2 is toch wel gangbaar. Die kabelboom die je er in hebt is dat ook.

Heb je nog de juiste lengtes afgewerkt snoer voor de andere verbindingen?

Je zou ook kunnen overwegen alleen de blokjes van 1 kast te gebruiken. Dat zou nog precies uitkomen uitgaande van 5-voudig blokje voor de nul. Ook bij 4-voudig als je de twee PV groepen ook komt op de nul.

denk trouwens nu dat de KOKEN groep 1 positie naar rechts moet ivm fase verdeling gok ik

Dat busboard zit als het goed is 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3; dan maakt het niet uit waar je de twee 'blokjes' van drie zet.
 
  • Like
Waarderingen: kruger5051
@kruger5051 Ja volgens mij heb je zo de juiste onderdelen wel verzameld. Al zul je nog wat meer stukjes 6mm² nodig hebben gok ik.

@Freakie goed lezen, hij wil die krachtgroepen uiteraard op het bestaande 1x12 busboard zetten, die is wel 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3.

Op het nieuwe 3x4 busboard kan uiteraard geen krachtgroep worden geplaatst.
 
@XanderH correct.
Op het bestaande 1x12 busboard wordt in de nieuwe kast gezet met daarop de 2 krachtgroepen en een 3 fase aardlek. Daar wil ik dus de 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 hebben zodat de groepen over de 3 fases verdeeld worden.

In de huidige kast vervang ik de 1x12 3 fase busboard door een 3 x 4 1 fase busboard met als het goed is de indeling 1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3

@ABCDE
Zonder kamrail zijn de aansluitblokken voor de nul wel beide vol. Maar past wel net.
Ik kan ook een extra blokje van 4 kwijt in de kast (is een vrije plaats rechts naast de nul) om wat meer plek voor de blauwe kabels te hebben, dan gebruik ik 2 aansluitblokjes onderin voor de nul
ABB Aansluitblok voor GroepenKast - 4 Voudig

Ik heb dan de kabels naar de aansluitblokken, maar ik moet de 6 mm^2 kabels van de aansluitblokken naar de ALS, en ALAMATs ook kopen. De kabel van de busboard naar de ALS1,2,3 zit er bij als het goed is. dus heb niet heel veel nodig volgens mij.

Aansluit schema zonder kamrail, met kamrail hoeven er minder blauwe kabels te lopen.
Op de fase aansluit blokjes heb ik nog ruimte voor de toekomst

1616061684780.png

Met een kamrail voor ALS1,2,3 voor de nul bespaar ik wel 2 nul aansluit mogelijkheden.
1616062226557.png

Is dit dan ook mogelijk voor de 2 PV ALAMATs?
Dat is dan dezelfde als bovenstaande, maar dan 2 voudig. Dan hoef ik geen extra blokjes er in te stoppen.

Ik heb voor de aardlekschakelaar de goedkopere ABB: FH202A40/0,03 gekozen ipv
ABB Haf Hafonorm - Aardlekschakelaar 0903.751

Volgens mij is de 0903.751 specifiek voor Nederland en de andere Europees. Maar de FH202 is goedkoper.

Hoop vragen maar ik ben er volgens mij bijna
 
Ik durf even niet te zeggen of jouw oude aansluitblokjes nog wel in het nieuwe basisrek passen. :!:

Onder de aardlekautomaten kun je inderdaad ook een kamrail plaatsen.

Als je de 4-polige aardlekschakelaar op de onderste rail plaatst zou je de PV aardlekautomaten ook bovenin kunnen zetten, misschien komt dat beter uit met de draadlengte. Voor mijn gevoel is dat netter: dan heb je onderin de aardlekschakelaars op een rijtje en bovenin de eindgroepen. Uiteindelijk maakt het niets uit natuurlijk, hoe jij het tekent is ook prima.
 
  • Informatief
Waarderingen: Vonken_trekker
Ik ben benieuwd of ik het goed voorbereid heb.
Ik ga morgen onderstaande groepenkasten inbouwen.
Linker komt er direct naast en de rechter is de nieuwe inhoud van de bestaande groepenkast.
Wat er rechts mist zijn de 12 installatie automaten bovenin, de kabels tussen de 2 kasten, en de stroom aanvoer naar de HS.

Mis ik iets?

Nieuwe installatie:
Rechts
12 x B16 automaat via 3x4 busboard
3 x ALS 2P
4p HS

Links
1 x 12 busboard
1 x 4p ALS
2 x 3 x B16 als krachtgroep (wp en inductie)
2 x sdm120 kwh meters voor pv

1 x 12 busboard
1 x 4p ALS
1 x 3 x B16 als krachtgroep (reserve)
2 x 2p ALAMAT 300 mA voor PV

Heb voor de verbinding van de 2 kasten een kabelboom maar is allemaal net wat kort. Moet morgen zien hoeveel ruimte ik in de kabel van de aanvoer heb.

16173777858125706888669765174295.jpg
 
Volgens mij heb je de componenten wel compleet zo.

Altijd lastig die kant en klare draadbruggen, als ze te kort zijn. :wink: Hoe kom je aan de rest van de stukjes draad dan? Bijvoorbeeld onder de nieuwe 2P aardlekschakelaars? Die lijken zelf op maat gemaakt.

Kun je niet naar de linker kast doorverbinden vanaf de aansluitblokjes?

Eventueel de kant en klare bruggen gebruiken, maar dan juist de dubbele adereindhuls in het aansluitblokje steken ipv in de hoofdschakelaar, dat geeft meer ruimte. Als dat past dan...

Of de hoofdschakelaar naar links verschuiven.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Ik heb indd zelf 6 mm kabel en adereind hulzen gekocht en maak de missende kabel zelf.

Isolatie kapjes heb ik er wel 5 van (niet voor allemaal gekocht, maar dan passen niet alle kabels erin. Die adereindhuls is te dik).

Wel een idee om vanaf de aansluitblokjes de dubbele adereindhuls te gebruiken.
En HS naar links is het beste, maar weet niet of dat mogelijk is. We gaan het zien.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via