Expansievat aansluiting

Goedeavond, ik ben wouter en heb sinds 4 maanden vloerverwarming (+- 50m2) in huis. Is nieuw aangelegd tijdens de verbouwing van ons huis uit 1995. Ingefreesd in de vloer op een bestaande intergas HRE 28/24.

Het volgende valt me op. Het expansievat is aangesloten op de aanvoer en retour van de ketel, retour water teperatuur vlak onder de ketel is nu hoger dan de aanvoer. Dit klopt volgens mij niet.
Expansievat moet toch alleen op de retourleiding aangesloten zitten?
 
16071167199301560050939100931301.jpg
 
Dit is wel creatief gemaakt, hebben ze hier geprobeerd om een bijpass te maken.:?

Wat je zegt dat klopt, het expansievat kan het beste op de retourleiding. De retourleiding is kouder en daarom beter voor de levensduur van het expansievat.
 
Dit is wel creatief gemaakt, hebben ze hier geprobeerd om een bijpass te maken.:?

Wat je zegt dat klopt, het expansievat kan het beste op de retourleiding. De retourleiding is kouder en daarom beter voor de levensduur van het expansievat.

heeft niets met temperatuur van het water te maken maar met het nulpunt vd installatie... expansievat moet altijd in zuigleiding vd pomp staan ...
 
  • Like
Waarderingen: Lange Herman

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via