Etwist + Gateway en buitenvoeler samen met zoneklep aangestuurd door BDR91?

Hallo,

Wij hebben een Remeha Ace calenta uit 2021. We hebben een etwist gekregen met buitenvoeler + gateway bij de ketel. Deze etwist staat ingesteld op 19,0 graden,
We hebben een buitenruimte die ook zijn warmte krijgt van deze remeha ketel. We wilden graag de temperatuur begrensen in deze buitenruimte omdat we daar niet vaak zijn in de winter.

We hebben daar nu een honeywell home zoneafsluiter 24V met trafo gekregen met daarnaast een BDR91 (honeywell) die deze zoneklep aanstuurt. De round wireless thermostaat (honeywell) die in deze ruimte hangt is verbonden met de zoneklep via de BDR91 en wanneer de ruimte te koud wordt gaat deze klep open. De temperatuur van ons gehele huis wordt geregeld door de etwist. Het lijkt wel te werken, want de roundwireless staat daar ingesteld op 10 graden. Dus als de buitentemperatuur onder de 10 graden komt, dan gaat er op de BDR91 die bij de zoneklep hangt een groen lampje branden en vlak daarna gaat de zoneklep open.

Mijn vragen/ constateringen:

1. Ik ken de BDR91/ zoneklep die via de EVOtouch en aan/uitmodule BDR91 de ketel aan zet, maar wij hebben dus een eTwist met buitenvoeler. en gateway. Ik vraag me af of de BDR91 die de zoneklep aanstuurt geen signaalstoring geeft bij de etwist. Het lijkt niet zo...

2. Ik begrijp dat bij deze manier van zoneregeling de temperatuur niet hoger gezet kan worden dan waar de etwist op ingesteld is (19,0). Dat houdt dan toch in dat wanneer de temperatuur van 19,0 graden in huis bereikt is en we zetten de thermostaat in de buitenruimte op datzelfde moment op 19,0, dat dan de verwarming daar waarschijnlijk niet aan gaat, toch? Dan zouden we eerst de verwarming weer in de woonkamer hoger moeten zetten denk ik?

3. Verder vraag ik me af of de gateway nodig was, omdat ik in de handleiding lees dat alle ACE-ketels van Remeha geen gateway nodig hebben. Kan het kwaad dat deze er nu wel hangt, of is dat anders wanneer je een buitenvoeler en zoneregeling hebt?

4. De website van etwist geeft aan dat zij ook een zoneregeling hebben. Is dit beter dan wat wij nu hebben? We hoeven in ieder geval de temperatuur in de buitenruimte niet hoger te hebben dan in huis.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: julianpijnenburg
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De ketel aansturen met E twist en met een Evo touch is niet mogelijk zonder tussenkomst van een C-mix.
    Deze kan per groep of een aan/uit signaal aan of een OT signaal, waarna de ketel OT aangestuurd word.
    Maar als je de temp in de buitenruimte niet hoger wilt hebben kan je het beter zo laten.
    Gate way is niet nodig bij Ace toestellen.
     
    @De loodgieter bedankt voor je antwoord.
    Ik snap dat de ketel aansturen met zowel een evotouch en etwist niet samen gaat, maar dat hebben we ook niet. Wij hebben nu alleen een zoneklep met een BDR91 die de zoneklep aanstuurt (dus niet een BDR91 die als aan/uit module de ketel regelt). De eTwist staat in verbinding met de ketel. De zoneklep is nu een "los"' systeem die alleen opent als de temperatuur op de round wireless onder de 11 graden zakt en gaat pas dan meedraaien met de rest van het huis totdat de temperatuur weer op 11 is en de zoneklep weer sluit.
    Mijn vraag is of de BDR91 geen verstoring kan geven bij de eTwist + buitenvoeler. Sinds we dit systeem hebben valt het ons op dat de ketel blijft branden ook al is de temperatuur in de woonkamer (waar de etwist staat) al lang is bereikt. We zien op slimmemeterportal dat we per uur hetzelfde aantal kub verbruiken of het nou 6 graden buiten is of 0 graden. De ketel zie ik wel moduleren tussen de 38 en 64 graden, maar hier is geen peil op te trekken.
    Ons model ketel heeft dus geen gateway nodig... Wij hebben deze wel gekregen, maar er zit een atenne in, waarschijnlijk voor de buitenvoeler? Daarom vroeg ik me af of met een buitenvoeler dan wel een gateway nodig is, ook bij een ACE model? Ik kan dat niet terug vinden bij de handleidingen van Remeha. Ervan uit gaande dat dit niet noodzakelijk is, geeft een gateway bij een ACE model verstoring in het stookgedrag? , Dus dat er dan 2 kapiteins op 1 schip zitten?
     
    Neen moet niks uit maken, ander vraag hoe staat de e-twist ingesteld je zegt op stooklijn en buitentemp. maar heb je de e-twist ook als ruimte tempertuur opnemer in de configuratie gekozen?

    Met ander woorden is de regelstrategie van de thermostaat geconfigureerd op Kamer & Buiten of alleen op Buiten?
    Indien alleen op buiten pas dit aan naar buiten en kamer.
     