Hoi,
Er is een extra groep aangelegd, voor de afwasmachine. Daarvoor moest een kabel getrokken worden van de meterkast, voor in het huis, naar de keuken, achterin. Die kabel loopt, logisch, door de kruipruimte. Maar... hij ligt gewoon op de grond. Een verdeeldoos hangt ongeveer 5 cm boven de grond. Alle andere kabels etc., die eerder zijn aangelegd, zjn keurig tegen de onderkant van de balken bevestigd.
Ben ik een zeurpiet als ik vind dat deze elektricien dat ook moet doen?!
grt. Marc
 
Als jij geen aanvullende eisen hebt gesteld moet de monteur het volgens de normen aanleggen.
Stel jij wel aanvullende eisen dan zal hij die moeten voldoen, kom je er achteraf mee dan krijg je een rekening imv meerwerk.

In dit geval is alleen een zwevende lasdoos discutabel de rest is gewoon volgens norm.
 
Waarvoor is deze lasdoos? Was de kabel te kort? Als deze aansluiting nieuw is zou ik deze graag uit 1 stuk zien. Mede ivm storing in de doos of vocht in de kruipruimte.
 
Ik denk niet dat het normaal is om voor een groep bijmaken voor 1 apparaat gebruikelijk is om een lasdoos te gebruiken. Het lijkt er op dat deze installateur restjes aan het ruimen is. Dit is geen normaal installeren tenzij er een aftakking moet worden gemaakt. Maar ik begreep dat deze groep voor een vaatwasmachine was dus zijn aftakkingen niet toegestaan.
 