Electra in badkamer - Wat is precies een aardnet?

Status
Niet open voor verdere reacties.
De gerelateerde topics in dit forum heb ik al doorgelopen, en ik denk daarnaar gehandeld te hebben,; dit is dus een dubbel check :?:

Mijn situatie is als volgt:
Betonnen vloer, welke op een dampremmende folie ligt; geen wapenings matten; wel vloerverwarming op 10 cm schuim; vloerverwarmingsbuis bevestigd op matten van 5x10 cm rastermaat, draaddikte ca 2,5 mm gegalvaniseerd.

Ik had begrepen dat , omdat deze vloer niet in andere ruimtes doorloopt, er geen aarding in de vloer hoeft te zitten, en verbonden met het Centrale AardingsPunt.
Desondanks zijn alle matten galvanisch met elkaar verbonden, en loopt er een 2,5 mm2 draad in een buis door het beton naar de CAP. Hoeft dus niet, correct?(1)

Er komt ook een kleine design radiator, welke geaard wordt, met 2,5 mm2 in een buis naar het CAP, (2) ditto met waterleiding bij de kranen (3), in badkamer van koper, toevoer van kunsstof.
Ditto van RVS afvoergoot in douche.(4)
Vanaf CAP met 2,5 mm2 in buis naar CentraalDoos in de badkamer.(5)
Let wel, de aarding in de centraaldoos gaat niet rechtstreks naar de meterkast, maar via andere centraaldozen. Klopt/mag dat?(6)
Alle 2,5 mm2 is geel/groen, en alles ligt in buis.

Laatste vraag, wat is precies een aardnet, wat in beton gestort gaat worden, dus rastermaat en draadsoort/dikte?(7)

Ik meen dat alles nu goed zit, maar vooradat alles dichtgaat, graag even bevestiging van de juistheid van deze situatie, waarvoor mijn dank.
 
Een aardnet volgens de NEN: (701.1.2.2.8, 1996)
Een deugelijk gevlochten of gelaste metalen mat met:

Een maaswijdte van ten hoogste 0,15 m en een draadmiddelijn van ten minste 2mm.
 