Drukverlies en waakvlam

Status
Niet open voor verdere reacties.
A

Anonymous

Gast
Wij zijn sinds sept. 2004 in onze nieuwe (bestaande) woning getrokken. Af en toe bleek dat de waakvlam zomaar uitwas. Is nog steeds niet opgelost (na een schoonmaakbeurt door een bedrijf).

Verder hebben we sinds vorige week een extra radiator in de garage laten aanleggen. Systeem leeggelopen (ketel, AWB Thermomaster) hangt aan de andere kant van de muur, in de bijkeuken).

Vervolgens is het systeem opnieuw gevuld (door installateur) met het advies af en toe te ontluchten en zonodig bij te vullen.

Inmiddels heb ik al 2 keer bijgevuld (tot ca. 1.9 bar) maar de druk loopt gestaag terug, wat voorheen uiteraard niet zo was, en uiteraard nergens zichtbare lekkage. Gisteravond stond het systeem op ca. 1.4 bar en toen vanochtend alles roetkoud bleek, op 0.6.

Bijgevuld tot ca. 2, en tussen de middag gecontroleerd: 1.6.

Wat is hier aan de hand?

Het kan toch niet zo zijn dat het systeem, wat enkel als klacht het uitvallen van de waakvlam had/heeft, na een nieuwe radiator plots ergens lekt??
 
gerben,1 ding is zeker ,je heb ergens lekkage,die leidingen van de garage lopen die nu onder de vloer?overstortventiel lekt die niet?zou toch alle leidingen nalopen, Moet ergens wat zitten!!

gr.Ben
 
Gerben de AWB thermomaster serie VR heeft een overstort in het toestel zitten, mogenlijk is daar een flexibele afvoer aan bevestigd die nu lekt op een riool aansluiting. Grote witte plaat omhoog schuiven (eerst kleintje eraf) dan zit er rechts een lange leiding met Automatische ontluchter en Overstort droogkook kombinatie. Als deze bovenop de ketel zit verklaart dat ook gelijk je waakvlam problemen (Is de 23.39 WT).

Dit toestel heeft wat kuren (lange lijst met mogenlijkheden).
 
Ben: de leidingen naar de garage lopen rechtstreeks door de muur; de ketel hangt aan de andere kant van de muur, dus de leidingen zijn ca. 15cm en zien er prima uit. Het overstortventiel zit onder de ketel (dat is dat ding met rode knop en een tuitje, toch?) en daar is niets aan te zien; komt ook geen water uit. Overigens vanochtend de druk weer naar 0.5 gezakt. Weer bijgevuld.

Nog steeds nergens water te zien...
 
Gerben wat is de EXACTE uitvoering van je thermomaster. 2309.wt of 23.19 wt 23.29 wt etc. Dit kan echt meer opleveren in de zoektocht.
 
Het drukverlies is opgelost!

Inderdaad Ben, je MOET ergens water kwijtraken en dat was dus ook zo. Onder de ketel een woud van leidingen en één van de nieuw aangelegde (van de cv in de garage) bleek aan de achterkant vd bevestiging ca. 3 druppels per seconde te lozen. Die liepen naar beneden, in de voeg van de tegels/plint waar het direct in de ruimte tussen een ander buisje en de tegels/grond verdween. Bijna niet te zien dus. Bahco derop en klaar.

Allemaal bedankt voor het meedenken :!: :!:
 