Dit voorjaar heb ik een LG Therma V warmtepomp geinstalleerd.
Versie met koelmiddel (dus binnen en buiten unit).
Het is een vrij standaard opstelling met een driewegklep die schakelt tussen vloerverwarming en het boilervat.
Nu werkt alleen de driewegklep niet blijkt nu het wat kouder wordt en hier thuis de verwarming is aangezet.
In de installatiehandleiding staat het volgende:
Het moet een SPDT = eenpolig, dubbele weg. Drie draden bestaan uit Live1 (voor het selecteren van stroom A), LIvef 2 (voor stroom B te selecteren) en neutraal (gewoon gebruik).
Stroom A betekent waterstroom van de eenheid naar het ondergronds watercircuit.
Stroom B betekent’ waterstroom van de eenheid naar de warmwatertank.’
Er zitten inderdaad 3 kroonsteentjes in de binnenunit van de warmtepomp.
L
L1
N
En inderdaad, als je de warmtepomp aanzet op verwarmen dan zie ik met mijn spanningszoeker dat er stroom komt op L.
Als ik hem zet op boiler verwarmen dan gaat L1 aan met mijn spanningszoeker.
Maar helaas beweegt de driewegklep dus niet.
Het is de volgende driewegklep:
www.warmteservice.nl
Nefit-Bosch driewegklep 230 volt, 28mm knel.
Hij heeft een A en een B kant.
Mijn eerste gedachte was dat de motor van de driewegklep misschien kapot zou zijn dus ik heb een nieuwe besteld.
Helaas. Ook die beweegt niet.
Wat zie ik over het hoofd?
Is het toch niet de juiste driewegklep?
Moet ik iets instellen aan de warmtepomp?
Veel dank voor het meedenken.
groet Dirk
Versie met koelmiddel (dus binnen en buiten unit).
Het is een vrij standaard opstelling met een driewegklep die schakelt tussen vloerverwarming en het boilervat.
Nu werkt alleen de driewegklep niet blijkt nu het wat kouder wordt en hier thuis de verwarming is aangezet.
In de installatiehandleiding staat het volgende:
Het moet een SPDT = eenpolig, dubbele weg. Drie draden bestaan uit Live1 (voor het selecteren van stroom A), LIvef 2 (voor stroom B te selecteren) en neutraal (gewoon gebruik).
Stroom A betekent waterstroom van de eenheid naar het ondergronds watercircuit.
Stroom B betekent’ waterstroom van de eenheid naar de warmwatertank.’
Er zitten inderdaad 3 kroonsteentjes in de binnenunit van de warmtepomp.
L
L1
N
En inderdaad, als je de warmtepomp aanzet op verwarmen dan zie ik met mijn spanningszoeker dat er stroom komt op L.
Als ik hem zet op boiler verwarmen dan gaat L1 aan met mijn spanningszoeker.
Maar helaas beweegt de driewegklep dus niet.
Het is de volgende driewegklep:
Nefit-Bosch driewegklep 230 volt 28 mm knel 8738201411 | Warmteservice
Bestel de Nefit-Bosch driewegklep 230 volt 28 mm knel 8738201411 eenvoudig bij Warmteservice. Deskundig advies en snelle levering. Gewoon perfect geregeld.
Nefit-Bosch driewegklep 230 volt, 28mm knel.
Hij heeft een A en een B kant.
Mijn eerste gedachte was dat de motor van de driewegklep misschien kapot zou zijn dus ik heb een nieuwe besteld.
Helaas. Ook die beweegt niet.
Wat zie ik over het hoofd?
Is het toch niet de juiste driewegklep?
Moet ik iets instellen aan de warmtepomp?
Veel dank voor het meedenken.
groet Dirk