Draaddikte 4mm2 met 16A

In mijn nieuwe overkapping komt een keuken te staan met een bakplaat, ik heb het vermoede dat de bakplaat 2x16A nodig heeft, maar dat moet ik nog even nagaan.

Stel dat dit zo is; de kabbel zal tussen de 10 en 12 meter lang worden. Met een online calculator kom ik dan uit op een 2,5mm2 kabbel.
Nu heb ik nog een flink stuk 4mm2 kabbel liggen, mag ik dit dan zo gebruiken voor 16a, of is daar een rede voor dat dit niet mag?

Een ander vraagje, nu wordt er een vloer met isolatie aangelegd. 20cm polystyreen en daarop een beton laag met bewapening.
Als ik zo'n elektra slang neemt, daar mijn kabel in en die vervolgens in de bewapening mee laten lopen, mag dat?
Uiteindelijk komt daar nog 10cm PIR op en een laag zandcement. Het komt dan zeker 30cm diep te liggen.
Of moet ik dan toch een Ymvk-as kabel kopen?
 
Helder, dan is er geen '-as' kabel nodig.
Realiseer je wel dat je hier waarschijnlijk nooit meer een nieuwe kabel in kunt krijgen als dat ooit nodig zou zijn. Een schuifbuis (gladde elektra buis) is dan een heel stuk gemakkelijker. Zelf gebruik ik nooit flex om die reden.
 
  • Like
Waarderingen: Ambidexterity
Ja, dat is natuurlijk waar, ik kan natuurlijk ook een 50mm PVC pijp gebruiken met 45graden bochten.
Ik neem aan dat dit gewoon ook toegestaan is als mantel toch?
Voor iedere kabel een eigen pijp dacht ik zo.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via