Draaddikte voor aansluiting extra groepenkastje

Status
Niet open voor verdere reacties.
Het werk heeft langer geduurd dan verwacht maar het extra groepenkastje hangt :)

Vanuit de hoofd groepenkast heb ik vanaf de verdeelblokjes áchter de hoofdschakelaar 6 mm2 (fase en nul) getrokken naar de verdeelblokjes van het extra groepenkastje.
In dit extra kastje worden de automaten en kWh meters van een 3500 wph en 1500 wph pv-systeem aangesloten.

Voor de zekerheid wilde ik toch nog even toetsen of de 6 mm2 hiervoor voldoende is. Volgens mijn kan 6 mm2 over deze geringe afstand (30 cm) tot 40A gaan en zou het ruim voldoende moeten zijn. Uw mening wordt op prijs gesteld!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via