Dien ik hier een latei te plaatsen

Hallo allen,

Door de vele discussies online kan ik het niet meer volgen. Ik heb een bestaand raam welke ik ga vervangen door een raam met dezelfde breedte, maar een andere hoogte. Deze gaat van 600 naar 1300mm.
In het verleden is een rollaag gebruikt. De overspanning is 860mm. Adviseren jullie om hier nog een betonlatei in te plaatsen? Of in het kader van, "if it ain't broken, don't fix it" zo te laten.
Uiteraard ben ik al begonnen zonder verder na te denken. Zie foto.

Groeten Ludi