Diameter meerlagenbuis voor langere afstand

Vraag: Voor aftakking naar een radiator van z'on 9 meter heen- en terug (paarse leiding in de afbeelding hieronder), zou je daar een 16mm of een 20mm meerlagenbuis (MLB) voor nemen ivm. de weerstand? Het debiet is het probleem niet, maar ik ben nog niet bekend flow-weerstand in CV leidingen. Nadeel van een dikkere buis is ook dat het flowverlies toeneemt.

Context
Ik ga een plafond vervangen en wil daarbij de CV-leidingen die dan onder het nieuwe plafond zouden lopen naar de kruipruimte brengen. In de huidige loop (die heel anders loopt) zijn alle radiatoren aangesloten op 15mm koper, vandaar dat ik naar de radiatoren van de onderste 2 kamers overweeg om een 16mm MLB te plaatsen.

Het gaat om een (nog) niet geisoleerde jaren 30 woning (beneden verdieping). MIjn kruipruimte is heel toegankeijk, dus leidingen vervangen is goed te doen (krappe 1.2m hoog ). De CV ketel is een Remeha Avanta 28c uit 2010, die gaat over een paar jaar kapot, al heb ik geen idee of we dan al klaar zijn voor een (hybride) WP o.i.d.
Idealiter zou ik wel al een beetje willen voorsorteren op een nieuwe CV instalatie, maar nu al overal 20mm heenbrengen lijkt mij een beetje voorbarig, niet? Met mijn huidige instalatie (beginnend op 22mm staal bij de ketel) was ik sowieso van plan om de hoofdleiding (rode leiding in de afbeelding) van 26mm MLB te voorzien (20mm flow diameter). Dat is te weinig voor een (hybride) WP, toch? Mogelijk dat zo'n WP ook op een ander plek komt dan waar de CV nu staat (in de keuken). Indien dat het geval is mag ik in de toekomst de loop sowieso gaan aanpassen. Wat denken jullie?

Voor de warmte vraag per kamer heb ik even een vuistregel van 75W/m3 genomen, een gedetaileerdere berekening kan ik later nog wel doen. Gezien onze plannen qua isolatie leek mij dit initiëel wel een redelijke getal.

1740125656238.png
1740125656292.png

Legenda: de donkerrode lijnen zijn de huidige radiatoren.
Rode leidingen worden 26mm, groen 20 of 26mm en paars 16 of 20mm
 
een grotere diameter buis geeft juist minder verlies,dit omdat de weerstand die het water ondervind per meter buis lager is.
Grotere buis met dezelfde flow als kleine buis geeft minder weerstand
 
Eens. Drukverlies is inderdaad afhankelijk van de diameter. het woord flowverlies is hier niet wat ik bedoel, waar ik op doele was warmte verlies. Omdat de water snelheid langzamer is in een dikkere buis zal het water langer in transport zijn, en dus wat meer warmte verliezen bij een dikkere buis.

Of dit een belangrijke factor is weet ik niet. Het is die afweging icm. flowverlies die van belang is voor een CV leiding van 9m heen- en terug naar de radiator. Wat raden jullie hierbij aan?
 
maar die 9 meter kan prima met een 16mm buis gemaakt worden, in de veel woningen zit centraal een verdeler met vanaf hier 16 mm leidingen naar de diverse radiatoren.
Als er laag temperatuurverwarming word toegepast is het wel zaak om goed rekening met de diameters te houden ivm de grotere flow door het systeem.
 