We hebben een nieuwe badkamer aan laten leggen met een nieuwe douche. Er zit een lage, granieten douchebak in. Het afvoersysteem is van Plieger, type New (90 mm) met 4 cm uitlaat (volgens website).
Het water loopt zo langzaam weg dat de lage, opstaande rand het water niet meer tegenhoudt: de bak stroom over en het water loopt de badkamer in. Of je doet twee stappen en het water golft over de rand...
In de afvoer zit een waterslot, een buisje met een draaislotverbinding die past in een opvangreservoir met doorlaten bovenin voor de afvoer naar het riool.
Ik vraag mij nu af of de afmetingen van dit slot niet de kern van het probleem vormt. Even wat afmetingen (+/-):
- van de boven rand tot de onderrand is het waterslot 7 cm hoog en 4 cm in diameter. Dat betekent dat van bovenin er 88 cm3 water in stroomt.
- onder het water slot zit 1 cm vrije ruimte tot de bodem van het opvangreservoir, maar het reservoir is effectief maar 6,3 cm in diameter. Als ik het verlies van de rand van het waterslot niet meeneem, en geen rekening hou met de plaats van de doorlaten (niet helemaal bovenin), dan kan onder het waterslot hooguit 70 cm3 afvoerwater het reservoir in naar de doorlaten en dan naar het riool.
Mijn conclusie is dat door de constructie er minder water uit het opvangreservoir naar de doorlaten kan stromen (volume 70 cm3), dan door het waterslot het opvangresevoir inloopt (88 cm3). Ofwel, het water kan bij een volstaand waterslot nooit volledig worden afgevoerd. De bak vult zich dan...
Als ik het waterslot eruit haal, dan is het probleem opgelost. Het water loopt snel weg.
Een oplossing is simpel: de lengte van het slot kleiner maken. Een cm eraf en er is meer afvoercapaciteit dan aanvoer. Maar dan komt er ook eerder stank van het riool binnen.
Begrijp ik iets niet goed ? Reken ik verkeerd ?
lock
Het water loopt zo langzaam weg dat de lage, opstaande rand het water niet meer tegenhoudt: de bak stroom over en het water loopt de badkamer in. Of je doet twee stappen en het water golft over de rand...
In de afvoer zit een waterslot, een buisje met een draaislotverbinding die past in een opvangreservoir met doorlaten bovenin voor de afvoer naar het riool.
Ik vraag mij nu af of de afmetingen van dit slot niet de kern van het probleem vormt. Even wat afmetingen (+/-):
- van de boven rand tot de onderrand is het waterslot 7 cm hoog en 4 cm in diameter. Dat betekent dat van bovenin er 88 cm3 water in stroomt.
- onder het water slot zit 1 cm vrije ruimte tot de bodem van het opvangreservoir, maar het reservoir is effectief maar 6,3 cm in diameter. Als ik het verlies van de rand van het waterslot niet meeneem, en geen rekening hou met de plaats van de doorlaten (niet helemaal bovenin), dan kan onder het waterslot hooguit 70 cm3 afvoerwater het reservoir in naar de doorlaten en dan naar het riool.
Mijn conclusie is dat door de constructie er minder water uit het opvangreservoir naar de doorlaten kan stromen (volume 70 cm3), dan door het waterslot het opvangresevoir inloopt (88 cm3). Ofwel, het water kan bij een volstaand waterslot nooit volledig worden afgevoerd. De bak vult zich dan...
Als ik het waterslot eruit haal, dan is het probleem opgelost. Het water loopt snel weg.
Een oplossing is simpel: de lengte van het slot kleiner maken. Een cm eraf en er is meer afvoercapaciteit dan aanvoer. Maar dan komt er ook eerder stank van het riool binnen.
Begrijp ik iets niet goed ? Reken ik verkeerd ?
lock