Dakventilator of condensator kapot

Status
Niet open voor verdere reacties.
De afzuiging van de badkamer werkt al een tijdje niet meer en ik ben nu eindelijk op dak geweest om e.e.a. na te kijken.

Het betreft een 1-fase ventilator (12 jaar oud) met aanloopcondensator.
Nu zou het probleem in de aanloopcondensator kunnen zitten, maar is het niet zo dat als de condensator kapot is, je toch minimaal de motor moet horen brommen?
Ik hoor helemaal niets.
 
Als de ventilator al een tijdje niet werkt is het naar alle waarschijnlijkheid toch de condensator geweest maar als de motor lange tijd heeft staan brommen is de kans dat de motor verbrand is erg groot. Zet eens een meter direkt op de wikkelingen om te meten of deze nog in orde zijn.Zo niet,tja dan zal er een nieuwe motor moeten komen
 
Oké, eerst maar even hoe het aangesloten is

31058_ventilatoraansluiting_1.jpg


1, 2 en 3 zijn de aansluitingen naar de motor, waarbij de aanloopcondensator is aangesloten tussen 1 en 3.

De aansluitingen van de motor losgemaakt en tussen alle aansluitingen onderling gemeten.
1 - 2: > 2Mohm
1 - 3: > 2Mohm
2 - 3: 70ohm

Dan mag ik wel de conclusie trekken dat de hoofdwikkelingen (1 - 2) zijn doorgebrand. Motor is 80W en had ca. 750ohm verwacht.
Tussen 2 en 3 zitten dan de hulpwikkkeling. Bij de meting van 1 naar 3 meet ik de hoofd- en hulpwikkelingen.

Correct?
 