Beste klussers,
geen van de gevestigde partijen (fabrikanten, distributeurs, installateurs) heeft een praktische oplossing kunnen bieden ... jullie wel?!
Het gaat om:
VvE met 75 adressen.
Veelaal 2 appartementen boven elkaar. Samen op 1 afzuiging.
Huidige motor: EBM Papst, type EBM RGD 160D-41
Specificaties:
0,3 A
140 W
1200 rpm
50 Hz
op 380V
Uit 1979. Beginnen defect te raken.
Ik krijg nu bv. het advies, dat dit het vervangende type is / zou zijn:
EBM Papst D2E160-AB01-06http://img.ebmpapst.com/products/manuals/D2E160AB0106-BA-ENG.pdf Met als motor M2E074-FA
Specificaties:
1,8 A
410 W
1850 rpm
50 Hz
op 230V
Resulterend in 1195 m3/uur
Overigens een model dat niet meer op de site van de producent staat ...
Valt in de categorie:
centrifugaal
voorwaarts gekromd
dubbele inlaat
Het voltage-verschil zou het verschil in de andere waarden moeten opheffen. Tsja ik als leek kan dat niet beoordelen.
Mijn 2 vragen:
1. wat is een goede vervanging? Welk product (160 mm) levert vergelijkbare waarden als ons oude beestje uit 1979?
2.
Is er een vuistregel te geven voor m3/uur voor appartementen, gebouwd tussen 1979-1981?
Inhoud ongeveer 300 m3, oppervlak 110 m2, keuken, toilet, badkamer met douche en toilet. In die 3 ruimten zit ventiel. Keuken heeft ramen die open kunnen.
Doordat er 2 appartement op 1 kanaal zitten, is er in de woning geen schakelaar voor ventilatie laag / mid / hoog.
Alvast veel dank voor jullie meedenken.
Groeten
Arie
geen van de gevestigde partijen (fabrikanten, distributeurs, installateurs) heeft een praktische oplossing kunnen bieden ... jullie wel?!
Het gaat om:
VvE met 75 adressen.
Veelaal 2 appartementen boven elkaar. Samen op 1 afzuiging.
Huidige motor: EBM Papst, type EBM RGD 160D-41
Specificaties:
0,3 A
140 W
1200 rpm
50 Hz
op 380V
Uit 1979. Beginnen defect te raken.
Ik krijg nu bv. het advies, dat dit het vervangende type is / zou zijn:
EBM Papst D2E160-AB01-06http://img.ebmpapst.com/products/manuals/D2E160AB0106-BA-ENG.pdf Met als motor M2E074-FA
Specificaties:
1,8 A
410 W
1850 rpm
50 Hz
op 230V
Resulterend in 1195 m3/uur
Overigens een model dat niet meer op de site van de producent staat ...
Valt in de categorie:
centrifugaal
voorwaarts gekromd
dubbele inlaat
Het voltage-verschil zou het verschil in de andere waarden moeten opheffen. Tsja ik als leek kan dat niet beoordelen.
Mijn 2 vragen:
1. wat is een goede vervanging? Welk product (160 mm) levert vergelijkbare waarden als ons oude beestje uit 1979?
2.
Is er een vuistregel te geven voor m3/uur voor appartementen, gebouwd tussen 1979-1981?
Inhoud ongeveer 300 m3, oppervlak 110 m2, keuken, toilet, badkamer met douche en toilet. In die 3 ruimten zit ventiel. Keuken heeft ramen die open kunnen.
Doordat er 2 appartement op 1 kanaal zitten, is er in de woning geen schakelaar voor ventilatie laag / mid / hoog.
Alvast veel dank voor jullie meedenken.
Groeten
Arie