CV ketel reageert niet op nieuwe thermostaat

Ik heb een Ferroli blue sense4 CV-ketel. Die wordt bediend dmv een niet te programmeren AGPO thermostaat. Ik heb nu een aan/uit Honeywell chronoterm touch aangeschaft. Dmv. de twee draden, rood en blauw, zou het volgens de installatieinstructie moeten werken. Helaas springt de thermostaat wel aan naar de ketel reageert niet en springt dus niet aan. De oude thermostaat terug geplaatst en alles werkt goed! Wat doe ik fout?
 
1. Honeywell Touch zou Opentherm moeten ondersteunen.
2. In mijn ketel zitten OpenTherm en aan/uit ingangen op verschillende paren klemmen. Als je van een naar de andere over wil gaan moet je de draden bij de ketel verplaatsen
 