CV ketel lekkage bij de ingebouwde boiler

De ketel is een Remeha Calenta CW6 40L, met een ingebouwde boiler. Zoals ik kan zien, lekt het water (veel) bij de water aansluiting naar de ingebouwde boiler. Achteronder de Askoll pomp in de bijgaand foto.

Het is niet zo zichtbaar op de foto: er zijn twee water leidingen naar de ingebouwde boiler, en het water lekt bij de boven leiding.

Waar staat eigenlijk het probleem? Is er oplossing daarvoor? De ketel is nog geen 6 jaar oud!
Alvast bedankt voor jullie tips!

CV ketel lekt.JPG
 
Dit is de o-ring van de leiding die van het linker hydroblok naar het boilervat loopt, deze is versleten.
Niet te lang mee wachten om dit te verhelpen, door uitzetten en krimpen gaat hij steeds harder lekken tot hij scheurt en de hele ketel onder loopt.
 