Cv druk loopt snel terug

En nog eentje
1741535390851.jpeg
 
Bedankt voor overzicht foto.
Als je vult doe je de pomp uit van vloer verwarming en ketel(wat voor ketel is het?)
De druk meter in de ketel zakt?
 
Maar de pomp van de vloer verwarming ook niet uit.
Oke, bij de ketel is de pomp stil als je gaat vullen,
over een tijdje is het lucht allemaal wel uit via de automatische ontluchting.
 
Nee dat deed hij ook niet. We zetten wel altijd de temperatuur laag als we bijvullen. Kan dit dan allemaal nog lucht zijn? Laatste keer hebben ze niet het hele systeem laten leeg lopen alleen de convector. Nogmaals bedankt
 
  • Like
Waarderingen: Henk253
Dan zitten er lucht bellen in je vloer verwarming doordat pomp draaide heb je water en lucht er in.
Beste is pomp uit installatie tot rust komen en alles te ontluchten.
En die bellucht komt bij automatische ontluchter en je druk zakt weer.
Je sluit de groepen en laat 1 open en die ontlucht je is lucht er uit doe je hem dicht en doe je de volgende en zo ontlucht je de vloerverwarming en dan je systeem dan kan pomp weer aan.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Claus66
Toch nog een vraag, mijn man heeft gevraagd of de vloerverwarming niet ontlucht moest worden en dat was niet nodig zei de installateur. Hij had de pomp tijdens het bijvullen niet uitgezet. Dus dat kan zomaar de reden zijn van ons drukverlies? Gaat dat ook vanzelf over als we blijven bijvullen? Of houden we dit probleem dan in stand? Als we de pomp tijdens bijvullen uitzetten een volgende keer bedoel ik dan dus. Wij hadden nooit vloerverwarming dus geen enkel verstand van, kan je die pomp gewoon uitzetten en gaat die weer werken als je hem aanzet? Domme vraag ik weet het 😀
 
Een klein beetje lucht uit de slang maakt weinig uit, sowieso is het er na een dag wel uit en als de druk daarna blijft dalen dan komt dat niet door lucht.
Je kan er ook rekening mee houden: wil je de druk op 1,5 dan vul je tot 1,6. Dag later 1,5 en daar zou het dan op horen te blijven.

Welke druk hou je aan?
En tot hoever laat je het dalen?
Ketel op de onderste verdieping dan is. 1,5 al meer als voldoende. 1,2 is ook genoeg en kans dat het niet lekt bij die druk.
 
Hi Jack, dankjewel voor je reactie, de installateur vult tot 1,9 dus dat doen wij ook steeds, na 2 weken staat hij dan op 1,1 en dan vullen we weer bij. Hij staat nu weer op 1,4. Hij zakt iedere 2 dagen ongeveer 0,1 bar. Dit doen we inmiddels 3 maanden.
De ketel hangt op de begane grond en we hebben er 1 etage boven.
 
Dan heb je een lek.
Gok dat je ongeveer een 0,5 tot 1 liter water per dag verliest.
Dat lijkt veel maar gooi eens een halve liter water op de vloer onder de ketel en de volgende dag zie je er niks meer van.

Door delen van het systeem af te persen kan je (laten) kijken waar het lek zit.
 
Daar was ik al bang voor. Het lijkt begonnen na installatie van onze nieuwe ketel, want daarvoor hadden we het huis al 5 weken en liep de druk niet terug. Er was een klein lek bij de convectorput (ontluchter) maar die lijkt na reparatie nu droog. Als dat er steeds droog uitziet kan je daar dan toch niet zoveel water als jij zegt verliezen? Dus misschien toch iets mis met de nieuwe ketel? Kan dat?
 
Wat Wgb in reactie 9 zegt, kan je zelf nog testen.

Onder de ketel zit op de afvoer een soort trechter waar o.a. een (ribbel) slang in uitkomt.
Die haal je eruit en laat je in een emmer uitkomen.

Als de ketel actief is (ook bij warm water vraag) dan komt er condenswater uit.
Als de ketel niet actief is, dan mag er niet of nauwelijks water uitkomen.

Als je het gasverbruik weet (lastig als je op gas kookt) dan kunnen we berekenen hoeveel condenswater er ongeveer uit zou mogen komen. Maar beter is het om de ketel een tijdje helemaal uit te zetten, want een halve liter lekwater per dag is weinig.

Misschien beter om meteen af te gaan persen. Dat kan ook met de ketel.
 