Druk loopt iets op na vervanging drukmeter en bijvullen

Goede morgen, gister dus flinke problemen gehad en zeer hoge kosten drukmeter van mijn verwarming kapot en deze door weekend loodgieter laten vervangen, met andere woorden daar gaat de wintervakantie haha.
nu bleef de ketel gister na ontluchten op goede 1.6 staan bij aangaan ketel naar 1.7 a 1.8 vanmorgen ook nog 1.6 verwarming aangezet en liep op naar 1.9 weer uitgezet na 2 uur nu loopt die weer terug naar 1.6 a 1.7 is dit kwalijk of nog een beetje lucht?
bedankt alvast
 
Als het water wordt verwarmd zet het uit. In een gesloten systeem vertaalt zich dit in een iets hogere druk. Als het water afkoelt daalt de druk iets. Kan ook zijn dat er nog wat lucht is achter gebleven. Volgens de regels dan even ontluchten:

 
Dank voor uw reactie, zat idd nog wat lucht in. daarna heel de dag bij aangaan druk 1.9 en uitgaan 1.7, vanmorgen echter (verwarming stond op programma) toen ik keek stond die weer op 2.1, gekeken of er nog lucht in zat maar niets, bij uitzetten viel die (was maar kort hoor) terug naar 1.9 kan dit komen doordat hij op moet starten vanaf zeer koud dat die harder moet werken of moet ik me zorgen maken dat die steeds meer druk opbouwt?
 