Mijn compressor, 2de hands gekocht een creemer 2 cilinder compressor op 220 volt, gooit steeds de aardlekschakelaar van mijn schuurgroep eruit. Dit bij gebruik van 4 van de 6 stopcontacten; bij gebruik van de overige stopcontacten gebeurt dat niet.
Ik heb er reeds een 16 ampère trage stop ingezet en een nieuwe stekker aan de compressor gezet. Helaas zonder resultaten.
Wie weet raad/oplossing?
 
Hebben die 4 van de 6 stopcontacten soms geen randaarde of is de randaarde daarvan erg roestig of geoxideerd?

Maar hebben we het nu over uitval van de aardlekschakelaar of zekering?
 
Dan zal de compressor niet in orde zijn, een lekstroom naar aarde veroorzaken. Waarschijnlijk zijn de stopcontacten waarop hij wel werkt niet van randaarde voorzien of zitten op een andere aardlekloze groep?
 