Beste allemaal,

We zijn op zolder bezig met een verbouwing. Achter een knieschot zijn we de volgende situatie tegengekomen (zie foto, ik heb het deksel verwijderd). Dit is geïnstalleerd door een bedrijf. Dit doosje is gekoppeld met de bestaande electrische installatie in huis en met meerdere wcds die ook zijn aangelegd door het bedrijf. Ze hebben een bestaande leiding doorgesneden en dit doosje er tussen geplaatst. We willen er twee leidingen bij plaatsen (een leiding naar de inbouwspots en een leiding naar de schakelaar). Dit past niet allemaal in dit doosje. Nu heb ik een aantal vragen:

1. Mag een centraaldoosje op de grond? Of is het verplicht deze op de wand te monteren?

2. Wat zijn de eisen aan een doos om als centraaldoos te mogen fungeren? Mag een kabel doos met membraan bijvoorbeeld ook? En het universele doosje van Attema zoals hier afgebeeld?

3. Doordat de bestaande kabel is doorgesneden is er in de doos een brug gemaakt tussen twee lasklemmen. Er zijn dus 2x aardeklem, 2x fase en 2x nuldraad klemmen aanwezig die zijn gekoppeld d.m.v. een draad. De leidingen die er liggen zijn te kort om naar een enkele doos te worden gevoerd. Met andere woorden, als een doos op de vloer niet is toegestaan en er wandmontage dient plaats te vinden, is het nodig om dit doen doormiddel van twee aparte dozen naast elkaar. Is dit toegestaan?

Alvast hartelijk dank voor de hulp!!

IMG_20240221_121742399.jpg
 
Dit is geen centraaldoos maar een lasdoos deze mag zo toegepast worden. De leidingen moeten wel tot in de doos ingevoerd worden. Zo te zien zijn er nog een paar invoeren vrij, maar je kan ook een extra doosje plaatsen en daar op uitbreiden. Let op de dozen moeten wel bereikbaar blijven, dus het knieschot niet dicht timmeren, maar uitschroefbaar maken.
 
  • Like
Waarderingen: W. Wortel
Dank je wel @rie! Ok dus als ik goed begrijp mag je:

1: Een doosje op de grond plaatsen mits de doos maar bereikbaar blijft.
2: Mag je een lasdoos of kabeldoos ook gebruiken, mits de leidingen maar tot in de doos lopen én er voldoende ruimte in de doos is.
3: Als alternatief van een enkele doos op de grond ook twee dozen naast elkaar plaatsen op de wand.

Klopt dat zo?

Ik zou in dat geval graag voor de optie willen gaan om een enkele doos op de grond te plaatsen. Daarvoor heb ik een extra grote doos van ABB gekocht (zie foto). Mits ik aan de voorwaarden van punt 2 voldoe, is dit dus in orde? De bijgeleverde wartels knijpen de flexibele buizen denk ik stuk. Is het dan ook OK om ze alleen door het membraan te drukken? De leidingen liggen in principe onaangeroerd en verborgen. Ik plaats er speciaal een dubbele bodem boven van OSB platen die eenvoudig verwijderbaar is voor toegang tot de doos.

Nogmaals heel erg bedankt voor je hulp!!

IMG_20240228_122204245.jpg
 
Ook Tom345, dank!!

Het doosje wat er nu zit is een universeel lasdoosje van Attema. Er mogen helaas maar 6 leidingen in van 16mm, terwijl ik er 7 heb, waarvan 2 leidingen 19mm zijn. Ik heb geen grotere lasdozen kunnen vinden dan dit universele doosje, tenzij ik een centraaldoos neem. Deze hebben echter allerlei aparte vormen omdat ze meestal bedoeld zijn voor plafonds. Dit doosje van ABB is denk het beste wat ik heb kunnen vinden:

De lengte is beperkt, dus dan zal ik er twee in serie moeten plaatsen op de grond. Ik heb ik dit geval twee opties in gedachten.

1. Ik neem 2 doosjes van Attema en plaats deze in serie op de grond.
2. Ik neem 2 doosjes van ABB zoals in de link en plaats deze in serie op de grond.

In beide gevallen zal ik de 19 mm buis tot tegen het doosje aan laten lopen, maar zal ik de leiding niet in de doos laten lopen. Als alternatief zou ik de opening wat verder kunnen uitboren zodat de 19mm leidingen passen.

Zijn beide opties met wel of niet uitboren van de openingen toegestaan denk je?
 
Kaaje en XanderH, dank jullie wel :prima:

Dus als ik twee doosjes (bk 1619) in serie op de grond leg dan is het in orde zolang ik me dus aan het volgende hou:

1. Leidingen lopen tot in de doosjes.
2. Er moet voldoende ruimte zijn in het doosje, de deksel gaat goed dicht.
3. Leidingen worden bevestigd met beugels aan de grond (<10 cm van doosje).
4. De twee doosjes worden afgedekt door een vloer die makkelijk te verwijderen is voor toegang.

Heb ik jullie allemaal goed begrepen?
 
Werkbaarheid wat betreft hoeveelheid bedrading? Als je daar 8x buis met 3 draden in doet, is het behoorlijk stoeien om het deksel dicht te krijgen.

Bij sommige lasdozen staat ook de hoeveelheid draden genoemd die er in verwerkt mogen worden.
 
De Attema lasdoos zoals van @W. Wortel kun je ook nog uitbreiden met een ophoogrand:
1000054493.jpg

Als de beschikbare ruimte de enige reden is voor de beperking in het aantal buizen, zou je het daarmee oplossen. Maar ja, zo beschrijft de fabrikant het natuurlijk niet.
 
Beste allemaal, ontzettend bedankt voor jullie hulp, ik ben hier ontzettend mee geholpen! Ik ga uiteindelijk voor twee universele Attema doosjes (BK1619) zoals gesuggereerd door @Kaajee die met elkaar worden verbonden.

Geweldig dat jullie je kennis willen delen! Dank!
 