Voor een 15KW inductie heater(voor hobby smeden) aan te sluiten moet ik een 32 CEE krachtstroom stopcontact aanleggen.
De meterkast heeft 40 ampere aarlek(voor de krachtgroepen) en 63A hoofdschakelaar.
De huidige hoofdzekering is 3*25.
Van de meterkast naar het stopcontact is circa 20 meter
Als kabel wil ik een ymvk 5*6mm2 leggen.
De CEE32 Afzekeren op 25A.
Hoofdzekering moet dan opgewaardeerd worden naar 3*40A
ivm selectiviteit.
Ik weet alleen niet of 3x40 een mogelijkheid is, anders wordt het 3*50A
Heeft als nadeel dat het een stuk duurder is kwa capiciteit vergoeding. (3*40 valt onder 3*35A kwa prijs)
En de aardlek voor de kractgoep vervangen moet worden voor een 63A. achter deze aardlek zitten reeds twee 16 A krachtgroepen waardoor de maximale stroom over de aardlek op 16+16+25=57 komt. Via de hoofdzekering kan er 50A over de 40A aardlek gaan lopen.
De meterkast heeft 40 ampere aarlek(voor de krachtgroepen) en 63A hoofdschakelaar.
De huidige hoofdzekering is 3*25.
Van de meterkast naar het stopcontact is circa 20 meter
Als kabel wil ik een ymvk 5*6mm2 leggen.
De CEE32 Afzekeren op 25A.
Hoofdzekering moet dan opgewaardeerd worden naar 3*40A
ivm selectiviteit.
Ik weet alleen niet of 3x40 een mogelijkheid is, anders wordt het 3*50A
Heeft als nadeel dat het een stuk duurder is kwa capiciteit vergoeding. (3*40 valt onder 3*35A kwa prijs)
En de aardlek voor de kractgoep vervangen moet worden voor een 63A. achter deze aardlek zitten reeds twee 16 A krachtgroepen waardoor de maximale stroom over de aardlek op 16+16+25=57 komt. Via de hoofdzekering kan er 50A over de 40A aardlek gaan lopen.