Huidige situatie:
Een 16a krachtgroep. Netjes achter een 3-fase aardlek-automaat. Aangelegd in plm. 1990. Daartoe zit in de meterkast een 16A CEE WCD (5-polig) waar met een 16A CEE-stekker en 5x2,5 snoer een saunakachel van 8 kWh is aangesloten . Snoerlengte plm. 6 meter. netjes in buis gelegd en vastgezet met zadels.
Ik heb nog nooit met krachtstroom gewerkt, maar de basisprincipes snap ik wel. 1 blauwe nul, 3 fases die alternerend de spanning afgeven, plus natuurlijk een geel/groene aardbeveiliging. Ziedaar de 5 polen. Met een multimeter kan ik ook de fase meten. dus de aansluiting na aanleg checken.
Nu wil ik in de aanpalende ruimte een inductieplaat aansluiten, liefst ook op die krachtgroep. max 7300 watt. Qua vermogen moet het zat kunnen: de maximale vraag blijft ruim onder de 19 kWh die zou mogen. Zelfs als ze samen aan zouden staan, wat nooit zal gebeuren. (maar theoretisch wel, dus daar gaan we van uit)
Ik wil in de meterkast een lasdoos plaatsen, en van daaruit die CEE WCD aansluiten zoals het was. dus met VMVK kabel.
En vanuit die lasdoos dan een nieuwe kabel leggen die eindigt in een PERILEX WCD waar dan de kookplaat op zit. De perilex wordt dan bekabeld als krachtstroom. (dus niet als 2 x 230-volt kookgroep) En de kookplaat wordt dan dienovereenkomstig aangesloten volgens het aangeleverde schema.
Vraag: magda? CEE en Perilex op 1 groep?
Zijn er zaken die ik over het hoofd zie, maar waar ik ook nog op moet letten?
Een 16a krachtgroep. Netjes achter een 3-fase aardlek-automaat. Aangelegd in plm. 1990. Daartoe zit in de meterkast een 16A CEE WCD (5-polig) waar met een 16A CEE-stekker en 5x2,5 snoer een saunakachel van 8 kWh is aangesloten . Snoerlengte plm. 6 meter. netjes in buis gelegd en vastgezet met zadels.
Ik heb nog nooit met krachtstroom gewerkt, maar de basisprincipes snap ik wel. 1 blauwe nul, 3 fases die alternerend de spanning afgeven, plus natuurlijk een geel/groene aardbeveiliging. Ziedaar de 5 polen. Met een multimeter kan ik ook de fase meten. dus de aansluiting na aanleg checken.
Nu wil ik in de aanpalende ruimte een inductieplaat aansluiten, liefst ook op die krachtgroep. max 7300 watt. Qua vermogen moet het zat kunnen: de maximale vraag blijft ruim onder de 19 kWh die zou mogen. Zelfs als ze samen aan zouden staan, wat nooit zal gebeuren. (maar theoretisch wel, dus daar gaan we van uit)
Ik wil in de meterkast een lasdoos plaatsen, en van daaruit die CEE WCD aansluiten zoals het was. dus met VMVK kabel.
En vanuit die lasdoos dan een nieuwe kabel leggen die eindigt in een PERILEX WCD waar dan de kookplaat op zit. De perilex wordt dan bekabeld als krachtstroom. (dus niet als 2 x 230-volt kookgroep) En de kookplaat wordt dan dienovereenkomstig aangesloten volgens het aangeleverde schema.
Vraag: magda? CEE en Perilex op 1 groep?
Zijn er zaken die ik over het hoofd zie, maar waar ik ook nog op moet letten?