Hallo,
Ik wil de mechanische ventilator van mijn woonhuis vervangen. Hoe bereken ik de juiste capaciteit? Het gaat om
a) woonkamer/openkeuken ca. 37 m2 (keukendeel is ca. 6 m2)
b) badkamer ca. 5 m2
Op de oude ventilator staat geen capaciteit vermeld. (ook niet gevonden op Internet)
Ik denk bijvoorbeeld aan een Itho CVE HP230. Specificaties: Luchthoeveelheid hoog bij: 100 Pa 450 m3/h bij: 300 Pa 310 m3/h
Als ik het bouwbesluit online goed lees zou ik nodig hebben
a) voor woonkamer/open keuken: (31x0,7 dm³/s) + (6x21 dm³/s) = ca 148 dm³/s
b) voor badkamer 5x14 dm³/s = 70 dm³/s
Totaal 218 dm³/s (klopt dit ..??)
Hoe moet ik de specificaties hiermee in overeenstemming brengen, wat betekent die Pa waarde in de specificaties?
Bedankt, Eugene
Ik wil de mechanische ventilator van mijn woonhuis vervangen. Hoe bereken ik de juiste capaciteit? Het gaat om
a) woonkamer/openkeuken ca. 37 m2 (keukendeel is ca. 6 m2)
b) badkamer ca. 5 m2
Op de oude ventilator staat geen capaciteit vermeld. (ook niet gevonden op Internet)
Ik denk bijvoorbeeld aan een Itho CVE HP230. Specificaties: Luchthoeveelheid hoog bij: 100 Pa 450 m3/h bij: 300 Pa 310 m3/h
Als ik het bouwbesluit online goed lees zou ik nodig hebben
a) voor woonkamer/open keuken: (31x0,7 dm³/s) + (6x21 dm³/s) = ca 148 dm³/s
b) voor badkamer 5x14 dm³/s = 70 dm³/s
Totaal 218 dm³/s (klopt dit ..??)
Hoe moet ik de specificaties hiermee in overeenstemming brengen, wat betekent die Pa waarde in de specificaties?
Bedankt, Eugene