Zonnepanelen en capaciteit kabel

Ik heb slechts basis elektra kennis, maar wil wel graag begrijpen hoe het volgende zit:

Mijn schuur uit '70 heeft een eigen meterkast. Deze is afgelopen jaar compleet vernieuwd met een nieuwe groepen en een nieuwe 5x6mm kabel die naar de hoofdaansluiting loopt (ca. 20 a 25 meter).

De oude 4x2.5mm kabel is blijven liggen met als doel (advies elektricien) deze apart voor de omvormer te gaan gebruiken. Deze kabel is nu ook niet aangesloten in de meterkast in de schuur.
Echter zoals jullie weten is deze 4x2.5 kabel niet geschikt voor een 3-fase omvormer (correct?).
Het advies van zonnepanelen leverancier is om de 3-fase omvormer aan te sluiten op de meterkast in de schuur (op dit dak komen de 15 x 420Kwh panelen). Zodat de terugvoer naar de hoofdaansluiting over de 5x6 mm kabel loopt.

Achter deze meterkast zitten 2 heaters, een bakplaat (1900w), een boilertje (2000w). Deze staan zeer incidenteel tegelijk aan.

Hoeveel capaciteit kan deze kabel qua zonnepanelen maximaal aan? Is dit het beste advies?

Dank alvast!
 
Nee 40 ampere denk ik? In de onderverdeler zit ook een (ongebruikte) 40 ampere krachtgroep.

image.jpg image.jpg image.jpg
 
Zit de onderverdeler niet aangesloten op een krachtgroep in de meterkast, maar rechtstreeks op de hoofdschakelaar?
 
16A groepen zijn dit. De hoofdschakelaar een aardlek kunnen 40A aan, maar beveiligen niet de maximale stroom. Dat doet de installatie automaat en die is 16A.

De onderverdeler is niet selectief en dien je te verwijderen. Leg meerdere kabels naar de schuur.
 
Dan kan het. In de schuur aansluiten op een werkschakelaar, en in de groepenkast op een aardlekautomaat 3P+N van 300 mA.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via