Dat de dikke kabel aan de andere kant (binnenshuis) misschien niet goed zit aangesloten (fase en nul omgedraaid).
Er zijn weinig apparaten die daar moeite mee hebben in een wisselspanningsnet, maar ze zijn er wel...
Als je iets hebt om mee te meten dan zou je eens spanning tussen bruin en geel/groen (zou ongeveer 230V moeten zijn) en tussen blauw en geel/groen (zou ongeveer 0V moeten zijn) kunnen meten.
Maar het lijkt me waarschijnlijker dat alles gewoon goed zit en dat de sensor kapot is.
Er zijn weinig apparaten die daar moeite mee hebben in een wisselspanningsnet, maar ze zijn er wel...
Als je iets hebt om mee te meten dan zou je eens spanning tussen bruin en geel/groen (zou ongeveer 230V moeten zijn) en tussen blauw en geel/groen (zou ongeveer 0V moeten zijn) kunnen meten.
Maar het lijkt me waarschijnlijker dat alles gewoon goed zit en dat de sensor kapot is.