Binnenmuur op houten balkenvloer

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik wil een binnenmuur maken van gipsblokken 60 x 20 x 10.

De onderliggende 11 draagbalken balken zijn 220 x 70 mm, liggen 45 cm uit elkaar en zijn 5,2 m lang. De muur komt haaks op deze balklaag en wordt 4,9 m lang en 2,5 m hoog.

Kan mij iemand vertellen of de balken stevig genoeg zullen zijn om de muur te dragen?
 
Op zich is het een behoorlijk "zware" balklaag met een kleine hart op hart afstand dus wat sterkte betreft is het m.i. geen probleem.

Vanwege de behoorlijke overspanning van de balken van ruim 5 m is het eerder de doorbuiging die maatgevend zal zijn.

De muur van 10cm gasbeton met evt. nog stucwerk van 2,5 meter hoog is tevens een redelijk zware lijnlast op de balken.

Een oplossing kan denk ik zijn om voor gipswanden te kiezen, of om de vloer aan de bovenzijde te voorzien van extra multiplex en/of het plaatsen van extra "andreaskruizen" tussen de balken aan de onderzijde.
(kruislings aangebrachte houtenregels die zorgen voor extra stijfheid)

Als je het zeker wil weten is er maar een oplossing en dat is om een constructeur een berekening te laten maken of het sterk genoeg is en/of de doorbuiging (ook op lange termijn) acceptabel is.
 
Volgens de gegevens zal de belasting ongeveer 85 kg in het midden van de balk worden. Lijkt op zich niet echt veel, maar de vraag is wat doet het op de langere termijn?

Qua ruimte zou ik wel nog een balk van 5 cm dikte op de bestaande balken kunnen leggen en daarop pas beginnen met de muur. Maar ik vraag me af of dat nut heeft aangezien deze balk eigenlijk maar los op de bestaande balken komt te liggen en m.i. daardoor niet bijdraagt aan de sterkte. Of toch?

Ik denk dat ik inderdaad maar voor zekerheid en dus voor gipsplaten zal kiezen. Visueel maakt het uiteindelijk geen verschil alleen de isolatie zal minder zijn (neem ik aan) en ik vind het persoonlijk een beetje amateuristische oplossing.
 
Uw keuze voor gipsplaten vind ik geen slechte keus.
Amateuristisch vind ik slecht verwerkt en niet netjes gemaakt, iets dat door een amateur aangebracht kan worden kan er heel goed uitzien.

Isolatie is best mogelijk door de ruimte tussen de gipsplaten op te vullen met glas- of steenwol.
 
Zit op zich weinig verschil in, is van de materialen gemaakt die de benaming aangeeft, persoonlijk vind ik dat steenwol wat minder irritatie geeft bij te verwerken.
 
Bennieh, die balk heeft geen zin, omdat je daar de belasting niet meer of minder mee spreidt.

Omdat je loodrecht op de balklaag een muur bouwt heeft het dus alleen zin als je ook de belasting van de muur over de balk spreidt.

Een multiplex plaat van 120 x 244cm bv. die je in de lengte onder de muur op de vloer legt heeft dan meer zin, omdat je dan de belasting van de muur via de breedte van de plaat (120cm) overbrengt op de balklaag. Spreiden van krachten gaat de doorbuiging tegen.

Maar ik zou geen risico nemen met een zwaarder last dan nodig op die balklaag, omdat je door doorbuiging ook eerder scheuren krijgt in je (stuc?) plafond.
 
Ik ben gestart met de gipsplaten. Nu heb ik een profiel van 7,5 cm dik en platen van 12,5 mm. Totale wanddikte wordt dus 10 cm. In de DHZ zaken kan ik alleen kozijnen krijgen van 90 en 114 mm, dus te smal of te breed t.o.v. de muur. Weet iemand of er ook standaard kozijnen van 10 cm zijn, of moet ik deze laten maken?
 
Het is denk ik juist optisch mooier als het kozijn iets dikker is dan de muur, een kozijn dat vlak ligt t.o.v. de muur ziet er naar mijn mening wat vreemd uit.
 
Op zich klopt dat, echter ik wil er graag een lijst omheen zetten en dan is het mooier als het kozijn gelijk ligt met de muur zodat de lijsten de overgang tussen kozijn en muur bedekken en vlak tegen de muur liggen.
 
Tja dan zie ik de volgende opties:
  • 90 mm nemen en opdikken met een latje van 5 mm aan weerskanten.
  • 114 mm nemen en aan weerskanten 7 mm afschaven/zagen/frezen.
  • Bestellen bij een timmerbedrijf of houthandel.
  • Zelf maken (als je een leuke uitdaging zoekt) :)
 
5 mm uit de koplatten schaven of frezen aan de zijde van de wand, het effect van de lijst zoals u die noemt blijft en het verschil valt nauwelijks op, bij een kozijn van 90 mm.
 