Beste manier verstevigen vloerbalken "verende zoldervloer"

Hi,

Wij hebben een jaren 60 rijtjes woning. De zoldervloer is 4,3 x 3,7 meter en wordt ondersteund door 7 balken met kopmaat 140x60mm.

Nu veert dit behoorlijk en zoek ik naar de beste manier om de vloer solide te maken.

Gezien de beperkte sta hoogte wil ik het liefste alleen de zijkanten verstevigen.

Ik vondt dit topic als goed voorbeeld :
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/houten-balk-opklampen-welke-schroeven-en-lijm.109909/

Nu nog wat vragen. Welk materiaal en dikte kan ik het beste gebruiken? Ik dacht aan multiplex ca. 20mm ?

En welke lijm kan ik het beste gebruiken? Een high tack, of gewoon een normale lijmkit ?

Zijn draadeinden een sterkere oplossing dan schroeven door en door?

En dan zoals voorbeeld h.o.h 200, onder en boven aanhouden? Word wel monniken werk ;)

Ik dacht zelf als afwerking nog aan bewapening matten bovenop de planken en daar gietvloer op om 1 sterk geheel te creeren, of gaat dat alsnog scheuren denken jullie ?
 
Aangezien multiplex in het algemeen niet langer is dan 2440 mm, geeft dit een stuiknaad op een positie waar je deze niet wilt hebben. Gebruik massief hout.
Kijk in de balken schuif welke hout afmeting er benodigd is, dan weet je ook wat erbij moet
 
als je er aan beide kanten een steigerdeel (28*196) tegen aan zet begint het ergens op te lijken.
uitgaande van een overspanning van 3,7 meter h.o.h. va. 72 cm
 
Is dubbel multiplex met verspringende naden niet sterker dan dezelfde dikte vuren?

Lijm: houtlijm, soort afhankelijk van hoe netjes het aansluit.

Gietvloer zou ik vergeten.
 
Door de balken te koppelen door er klossen tussen te maken om de circa meter maak je de vloer al veel stijver. Vroeger werd dit gedaan door andreaskruizen en kon de balklaag lichter worden uitgevoerd.
 
Deze plafondhangers dienen serieus versterkt te worden niet alleen maar verstijft.
het opklampen doe je vanaf de onderkant er gaat hoogte verloren op de ondergelegen verdieping niet op de zolder
 
Bedankt voor de reacties, ook van zure Walter ;)

h.o.h is 680

Er zit nog ruimte tot het gipsplaat plafond en ik denk dat extra balken plaatsen de beste optie is. Zou er max 175 hoog kwijt kunnen.

Dan wordt het oppervlakte van 4,3 x 3,7 meter gesteund door totaal 7 balken 140 x60 en 6 balken 175 x75

Zou ik er dan ook nog dwarsbalkjes tussen plaatsen, of is dat overkill?
 
Zo zuur ben ik niet. Hooguit een realist. :wink:

Ik zou die extra balken leggen (wel goed opleggen/klampen) en vervolgens TG4 renovatieplaten (multiplex) op de balken schroeven. Dan ontstaat er 1 geheel zonder al te veel vering en verlies je geen hoogte.
 
  • Like
Waarderingen: Zilk
Je kunt ook stalen strippen van 14 cm hoog tegen de zijkanten van de balken aan zetten.
Wel goed in het hout vastzetten zo dat het zich als één ligger gedraagt.
E-modulus (hoe 'stijf' een materiaal is) van staal is 210 MPa en van hout circa 10 MPa (afhankelijk van de klasse). Dan is de vloer gelijk een heel stuk stijver.

Kunnen ook twee strippen zijn; zolang ze maar helemaal aan de onderkant en helemaal aan de onderzijde zijn. Bijvoorbeeld strippen van 2 of 3 cm hoog. Is wel iets meer werk maar je bent zo minder staal kwijt en plaatst het alleen op de meest effectieve delen om meer stijfheid te krijgen.

1738926396060.png
 
  • Like
Waarderingen: Zilk
Bedankt voor de reactie. Ik twijfel nu wat de beste optie is.

1: Extra balken in het midden plaatsen tussen de bestaande balken en dmv raveeldragers ( De draagkracht van raveeldragers 5 × 15 cm 3633kg per stuk )

2: Stalen strippen. Aan elke kant van de bestaande balken heb ik de volledige hoogte van 140mm. En ik zou aan de andere kant 2 strippen va ca 70mm kunnen monteren. Beste met tapeinden en moeren denk?

En daarnaast nog dwarsbalken?

Even plaatje ter illustratie:

fgh15f4gh5fg4h.JPG
 
Extra balken gaan het niet heel veel stijver maken. Dwarsbalken zijn ook niet nodig.

Probeer anders eens één balk te verstijven met stalen strippen en dan kun je gelijk 'aanvoelen' of de vering minder is. De schroeven zo ver mogelijk aan de bovenzijde en onderzijde van de zijkant van de balk vastmaken. Bij voorkeur minimaal 4 *d (d= diameter van je schroef) van boven en onderkant afzitten. (zie hieronder, er van uitgaande dat je één strip gebruikt).

1739442812587.png
 
Bedankt voor de input. Ja ik denk dat alleen de bestaande balken voorzien van stalen strippen de meest effectieve aanpak is.

Bijkomend voordeel is dan ook meer steenwol kwijt te kunnen voor betere geluidsdemping.

Tevens een vraag. Weet iemand of een laag vilt op de balk lijmen helpt in het minderen van "loop" geluid voordat ik de vloerplanken monteer?

En ik denk zelf nog aan tapijttegels als vloer, die ze ook in kantoorgebouwen gebruiken met rubberen onderkant
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via