beluchting riool systeem bg

Hallo allemaal,

Ik ben bezig met een verbouwing en wil onderstaand riool systeem op bg plaatsen. De reden is dat ik niet door de 2 funderingen wil boren.
Wat ik mij afvraag is of het systeem op bg wel voldoende belucht kan worden. Als ik naar het toilet op bg kijk, dan vraag ik me af of het toilet lucht uit de standleiding kan aanzuigen. Hetzelfde geldt ook voor de wasmachine op de 1ste die ik niet op de standleiding kan aansluiten omdat er een trap tussen zit.

Ik hoor graag.


1741802339317.png
 
Volgens mij zal je geen probleem krijgen als de buizen bij het afvoeren van water niet volledig met water gevuld worden dus afschot en de diameters van de buizen spelen de belangrijkste rol.
Voor een lange lengte horizontale buis en je hebt de ruimte plaats een grotere diameter.
 
Kijk je gemeente riool en je leiding die naar binnen gaat is 125 en die kan zijn lucht kwijt via ontspanning naar het dak.
Het is beter om die 125 verder te laten lopen 1meter voor bij wc.
Daar dan gaan verlopen naar 75
Of je maakt waar nu 125 binnen is 110 en gaat buiten op pakken naar 125.
Heb even schets gemaakt met aan passing van leiding diameter.
Naamloos.jpg

Ook is van belang als je gaat ver smallen dat de dunnere leiding hoger zit zodat het lucht weg han.
12496_verloop_2.jpg
 