Goedendag allemaal,
Ik hoop dat jullie mij met het volgende kunnen helpen, want ik kom er door de enorme hoeveelheid informatie en in mijn ogen verschillende (verschillende fora) adviezen er niet uit wat nu kan en ook mag. Electriciëns lijken het ook al druk genoeg te hebben, want deze krijg ik niet te pakken.
IVM met een geplande verbouwing heb ik een tijdelijk onderkomen deze zal volledig op stroom draaien en de meterkast zal voor nu blijven waar hij is. Nu heb ik een oude meterkast van 1x25A die verzwaart zal worden naar 3x25A. IVM zijn leeftijd moet deze volledig vervangen worden door Enexis. Om diezelfde reden moet ik ook een hoofdschakelaar installeren en dan is het ook een logische stap ook gelijk de groepenkast te vervangen.
Nu heb ik een groepenkasten bouwer gevraagd om twee kasten te maken een voor het vervangen van de bestaande kast hoofdgebouw (3 groepen en 2 kracht voor tijdens de verbouwing en de zonnepanelen) die zal gaan dienen als een bouwkast en een voor de tijdelijke onderkomen waar alle verbruikers (exl de schuur) op zullen komen. Naderhand is het de bedoeling dat beide samengevoegd worden in de nieuwe meterkast en zo ruim voldoende plek te hebben voor eventuele uitbreidingen.
Het idee is/was om van het hoofdgebouw naar de tijdelijke unit een kabel te trekken die de groepenkast zal voorzien van de benodigde energie. Tijdens mijn zoektocht naar welke dikte kabel ik voor de 30 a 40 m afstand nodig heb kwam ik meerdere fora tegen over sateliet/subkasten alleen die spreken elkaar nog wel eens tegen. Nu hoop ik dat jullie een licht kunnen/willen werpen op mijn situatie en plannen.
Nu heeft de bouwer mij het volgende aangeboden:
Kast hoofdgebouw
1x hoofdschakelaar 4p 40a
1x aardlekschakelaar 4p 40a-30ma
3x installatieautomaat 1p+n 16a-b
1x installatieautomaat 3p+n 16a-b
1x aardlekschakelaar 4p 40a-30ma
1x installatieautomaat 3p+n 16a-c (omvormer)
1x aardlekschakelaar 4p 40a-300ma (afgaande kabel naar tijdelijke unit)
1x 36 modulen kast met buisinvoer
B-220 H-535 D-105mm
Kast tijdelijke unit
1x hoofdschakelaar 4p 40a
2x aardlekschakelaar 4p 40a-30ma
4x installatieautomaat 1p+n 16a-b
1x installatieautomaat 3p+n 16a-b (kook groep)
1x 24 modulen kast met buisinvoer
B-220 H-330 D-105mm
Als ik het bovenstaande lees heb ik dus eigenlijk een groepenkast dat ik op een grote afstand verbind met de meterbord, waar ik vanwege de afstand een aardlekschakelaar en hoofdschakelaar? heb, zodat de kabel naar de woonunit ook gezekerd is. Kijk ik naar welke kabel normaal binnen een groepenkast gebruikt wordt dan zou ik een 6mm² kabel moeten gebruiken.
Nu is de vraag is dit toegestaan en zo ja heb ik met 6mm² kabel voldoende diameter of is dit mogelijk zelfs overkil gezien de tijdelijke situatie en dat een 4mm² de afstand ook mag doen? Of is de enige correcte oplossing 5 of meer kabels naar de woonunit te trekken wat aardig in de papieren loopt met de huidige prijzen?
Ik hoop dat jullie mij met het volgende kunnen helpen, want ik kom er door de enorme hoeveelheid informatie en in mijn ogen verschillende (verschillende fora) adviezen er niet uit wat nu kan en ook mag. Electriciëns lijken het ook al druk genoeg te hebben, want deze krijg ik niet te pakken.
IVM met een geplande verbouwing heb ik een tijdelijk onderkomen deze zal volledig op stroom draaien en de meterkast zal voor nu blijven waar hij is. Nu heb ik een oude meterkast van 1x25A die verzwaart zal worden naar 3x25A. IVM zijn leeftijd moet deze volledig vervangen worden door Enexis. Om diezelfde reden moet ik ook een hoofdschakelaar installeren en dan is het ook een logische stap ook gelijk de groepenkast te vervangen.
Nu heb ik een groepenkasten bouwer gevraagd om twee kasten te maken een voor het vervangen van de bestaande kast hoofdgebouw (3 groepen en 2 kracht voor tijdens de verbouwing en de zonnepanelen) die zal gaan dienen als een bouwkast en een voor de tijdelijke onderkomen waar alle verbruikers (exl de schuur) op zullen komen. Naderhand is het de bedoeling dat beide samengevoegd worden in de nieuwe meterkast en zo ruim voldoende plek te hebben voor eventuele uitbreidingen.
Het idee is/was om van het hoofdgebouw naar de tijdelijke unit een kabel te trekken die de groepenkast zal voorzien van de benodigde energie. Tijdens mijn zoektocht naar welke dikte kabel ik voor de 30 a 40 m afstand nodig heb kwam ik meerdere fora tegen over sateliet/subkasten alleen die spreken elkaar nog wel eens tegen. Nu hoop ik dat jullie een licht kunnen/willen werpen op mijn situatie en plannen.
Nu heeft de bouwer mij het volgende aangeboden:
Kast hoofdgebouw
1x hoofdschakelaar 4p 40a
1x aardlekschakelaar 4p 40a-30ma
3x installatieautomaat 1p+n 16a-b
1x installatieautomaat 3p+n 16a-b
1x aardlekschakelaar 4p 40a-30ma
1x installatieautomaat 3p+n 16a-c (omvormer)
1x aardlekschakelaar 4p 40a-300ma (afgaande kabel naar tijdelijke unit)
1x 36 modulen kast met buisinvoer
B-220 H-535 D-105mm
Kast tijdelijke unit
1x hoofdschakelaar 4p 40a
2x aardlekschakelaar 4p 40a-30ma
4x installatieautomaat 1p+n 16a-b
1x installatieautomaat 3p+n 16a-b (kook groep)
1x 24 modulen kast met buisinvoer
B-220 H-330 D-105mm
Als ik het bovenstaande lees heb ik dus eigenlijk een groepenkast dat ik op een grote afstand verbind met de meterbord, waar ik vanwege de afstand een aardlekschakelaar en hoofdschakelaar? heb, zodat de kabel naar de woonunit ook gezekerd is. Kijk ik naar welke kabel normaal binnen een groepenkast gebruikt wordt dan zou ik een 6mm² kabel moeten gebruiken.
Nu is de vraag is dit toegestaan en zo ja heb ik met 6mm² kabel voldoende diameter of is dit mogelijk zelfs overkil gezien de tijdelijke situatie en dat een 4mm² de afstand ook mag doen? Of is de enige correcte oplossing 5 of meer kabels naar de woonunit te trekken wat aardig in de papieren loopt met de huidige prijzen?