Ik heb een atag blauwe engel HR 5000 verwarmingsketel met boiler. Als ik de boiler aanzet, dan start de ketel gewoon. Maar na ongeveer een halve minuut begint de druk van het water volgens de display op de ketel erg op te lopen. Van 2 bar tot 3,5 bar waarna de ketel afslaat. Dan loopt de druk nog een tijdje door tot zelfs 5 bar. De manometer op het circuit zelf veranderd nauwelijks van druk. Toch werkt deze manometer. Dit heb ik gezien toen ik het water heb afgelaten en terug heb bijgevuld. Als ik de boiler uitschakel, en de vloerverwarming aanzet, dan heb ik ook drukschommelingen, maar dan minder groot. Tot ongeveer 2 bar volgens de ketel. De manometer beweegt dan ook nauwelijks. Het verschil tussen boiler en vloerverwarming is dat volgens de thermostaat bij de boiler de brander aan 100 procent stookt en bij vloerverwarming nu maximum aan 50 procent.
Ook daalt de druk soms tot bijna 0 bar. Ook dit terwijl de manometer nauwelijks veranderd.
Heeft er iemand een idee wat de oorzaak kan zijn van dit alles?
 
Het lijkt er op dat je expansievat niet goed meer is.
Je merkt het al snel aan het vullen, de druk loopt bij het vullen ook heel snel op. Verder lijkt het me handig om je overstort eens te vervangen die had bij 5 bar al lang moeten aanspreken.

Geen kookgeluiden bij de ketel?
Hoe schakel je de boiler uit?
 
Even lezen chathanky
Drukmeter op de ketel geeft een te hoge waarde aan, de drukmeter in de installatie niet!
Weet niet veel van ketels maar vermoed een defecte druksensor!!
 
De boiler kan ik afschakelen met het knopje warmwater programma aan/uit.
Inderdaad geen kookgeluiden gehoord.
De druk loopt zeker niet snel op tijdens het vullen van het circuit.
De manometer bij het expansievat veranderd nauwelijks zoals de uitlezing op het display van de ketel. Dus ik denk dat het in de ketel zelf ergens zit.
 
Neesje schreef:
Even lezen chathanky
Drukmeter op de ketel geeft een te hoge waarde aan, de drukmeter in de installatie niet!
Weet niet veel van ketels maar vermoed een defecte druksensor!!

Ik heb geen idee waar deze druksensor in de ketel zit, en hoe ik kan controleren of deze defect is.
Het zou in ieder geval wel kunnen. Dat zou ook verklaren waarom dat overstort ventiel niet reageert.
 
Het zal waarschijnlijk de druksensor zijn, de ketel is een belgische blauwe engel 2.
De sensoren begeven het wel vaker bij dit type.

Bedankt voor het aanreiken van m`n bril neesje. :wink:
 
Ik loop me soms ook rot te zoeken naar mijn leesbril en dan blijkt dat hij gewoon op mijn neus staat, dat heb je als je 49 bent he! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
En weten jullie ook waar deze druksensor zit en of deze gemakkelijk door een bijna leek op CV gebied kan vervangen worden? Is het gewoon de oude eruit en de nieuwe erin schroeven? Of moeten er bepaalde dingen afgeregeld worden?
 
2_sensor1th_thb_1.gif

De plaats is links naast de wisselaar. Deze zit achter een waterslot en kan zonder aftappen vervangen worden. Wel even zeker weten dat het waterslot gemonteerd is.
De overstort zou ik niet direct verdenken bij nader lezen.
 
Ja dat is hem met waterslot.
Houdt er bij het vervangen wel een bakje en een doek bij de hand, de afdichting is niet altijd 100% dicht.
Ook moet je het waterslot even vasthouden met een steeksleutel, de kans is aanwezig dat het waterslot mee draait.
 