Goedenavond,
Heb een Panasonic airco splitsysteem(unit op het dak).
Daarbij 2 binnenunits. Als ik een van de airco's opzet, gaat alles normaal,
behalve dat de buitenunit(op dak) niet start.
Iemand enig idee, waar het probleem zit?
Bedankt,

Jean45
 
Goede middag,

Bedankt headhunter voor het antwoord.
Ben vanmorgen nog eens op het dak geweest om te kijken, ventilator van de
buitenunit draait niet.(dus geen koeling)
Denk dat het iets met de elektriciteit te maken heeft.

Jean45
 
Zo goed als gelijk na starten dus.
Oorzaak van het niet draaien van de fan kan verschillende oorzaken hebben.
De motor, condensator de presostaat zijn mogelijke oorzaken.
Als de fan niet draait gaat de airco op hoge druk in storing.

Bij te weinig koelmiddel onstaat er rijp achter het inspuitventiel en aan het begin van de verdamper.
 
Dat kan dat kan veroorzaakt worden doordat de hogedrukbeveiliging nog niet gereset is.
Op afstand en met de gegevens is het een beetje tasten in het duister wat er aan de hand is.
 
Een verzoek om geen reacties te veranderen, dat kan ook als een edit toegevoegd worden onder de bestaande reactie.
Nu is het niet duidelijk wat er wel of niet klopt zoals de volgende beantwoorder schrijft.
 
Goedenavond,
Bedankt voor jullie antwoorden.
Heb een technieker laten komen, volgens hem zit de oorzaak in de module.
Hij gaat navraag doen bij Panasonic over de juiste oorzaak.
Vervolg verzekerd.
Groeten,
Jean45
 