Wij zijn de badkamer aan het verbouwen, en willen de afvoer van de nog komende douche gaan aansluiten op de bedtaande afvoer van de wc.
kan dit met met een 110 buis met een dunnere zij ingang voor het douche water
moet e niet ergens iets van ontluchting komen op die buizen,ik ben bang dat anders bij het doorspoelen van toillet de douche wordt leeggetrokken , met stankoverlast tot gevolg.

aan de andere kant komt wastafel en bad.
moeten ook hier ontluchtingen komen bij de afvoer?

en tot slot: wat moeten we om de koperleidingen in de muur doen ter bescherming van de leidingen?

bedankt
 
Plaatst evt. een situatie foto, waar je op aan wilt sluiten

Als je een aan sluiting maakt met behulpvan een T-Stuk 110x75x110 en je legd de leiding iets op afschot dan heb je geen beluchting op het eind nodig.

Vaak doen ze het wel omdat er dan later misschien problemen zijn en die zijn dan op te lossen met een beluchter.

Op zoeken vind u wel meer berichten hier over.
 