Afstand Gasleiding tov cv-leiding??

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik wil graag een radiator plaatsen. Deze leidingen komen in de buurt van een kunststof gasleiding (gele uitvoering).

Mogen deze elkaar raken? kruisen?
Hoeveel ruimte moet er minimaal tussen zitten?
 
CV-leidingen worden niet warmer dan 90 graden.
En 90 graden moet die kunststof gasleiding makkelijk kunnen hebben.
Er zijn geen randvoorwaarden voor afstanden hiervan.
" Correct me if u am wrong mede-forum'ers "
 
Toepassen van kunstofleidingen binnenshuis en vooral in zicht is levensgevaarlijk , een kleine brandje wordt algauw een heus inferno waarbij alle brandweerkorpsen uit de regio moeten komen opdraven . :mrgreen:
 
Zit er in zo'n gele kunststof gasleiding zelf geen beschermende mantel?
Kun je deze later nog van een mantel voorzien?

fabrikant:
Het Uponor meerlagenleidingsysteem GAS in geel maakt de eenvoudige, snelle en veilige gasinstallatie in gebouwen mogelijk.

Als er dan nog een mantel omheen moet komen kun je toch niet meer spreken over een "eenvoudige, snelle en veilige".
 
Mobel schreef:
Toepassen van kunstofleidingen binnenshuis en vooral in zicht is levensgevaarlijk , een kleine brandje wordt algauw een heus inferno waarbij alle brandweerkorpsen uit de regio moeten komen opdraven . :mrgreen:

Nou nou. Valt wel wat mee , zijn zat grote installatie bedrijven die alles zo langs de muur spijkeren zonder enige mantelbuis of bescherming

Er zit een aluminium laag. In de buis , maar ben benieuwd wat dat voor effect heeft bij brand
 
Voortbordurend op de betrouwbaarheid/ veiligheid. Mijn gasleiding loopt als volgt:
Vanuit de meterkast een stalen buis door de grond naast mijn souterrain.
Hierop aangesloten gele uponor buis zonder mantelbuis.
Deze loopt via het plafond van het soutterain in zadels naar de achterzijde van het huis.
Hier komt de gasbuis via een gat in de betonnen keukenvloer weer om hoog. Deze doorgang zit geen mantelbuis om, maar is gepurd. De gaskraan zit ±5cm boven de vloer tegen de muur.
Mag dit dan?
Ik lees dat als die door een kruipruimte loopt wel door een mantelbuis omgeven moet zijn en aan beide kanten een stukje uit de vloer moet steken, zodat het gas hieruit kan ontsnappen bij een gaslek.

Maar een souterrain is geen kruipruimte.
Maar hij loopt wel weer in het zicht.

Wie o wie??
 
52218_Naamloos_2.jpg


flex.gasleiding in zicht wordt door meeste fabrikanten afgeraden!
 
Maar is in principe wel toegestaan?

Mijn souterrain is gewoon toegankelijk, dus gaslekken zijn decteerbaar. Ook is alles goed bereikbaar.
Maar als ik goed begrijp zou er dan in mijn geval wel een mantel om heen moeten zitten.

Later is dit toch niet meer aan te brengen lijkt mij?
Mag je er ook een koof omheen maken die ik wel voorzie van gaten, zodat ik eventuele lekkage kan ruiken? Er zitten 2 koppelingen in: eentje flexibele buis aangesloten op de metalen buis en eentje middenin (perskoppeling). Op deze plekken kan ik dan een toegangsluikje maken.

Is dat dan zo toegestaan of zou ik de buis opnieuw moeten laten aanleggen?
 
De regelgeving is wat dat betreft niet echt duidelijk , ook omdat ik niet of zelden in montage zit en dus zelden mee te maken heb , ik moest onlangs een 60meter lange gasleiding verwijderen uit een"kruip/ruimte "omdat die leiding afgekeurd werd en niet aan de regels voldeed (discusie of het kruipruimte is ) :mrgreen: ,en die zat zelfs keurig in een mantel van gasmeter tot aan ketel . :x

extra leesvoer https://brandportal.uponor.com/m/1c5c2d2559aab09d/original/TI-GAS-SACP-piping-system-NL-1119849.pdf
 
Hvdk schreef:
Mijn souterrain is gewoon toegankelijk, dus gaslekken zijn decteerbaar.

De gedachte erachter is niet om het detecteerbaar maken van gas , maar voorkomen dat er gas zich kan ophopen in een ruimte die niet voldoende geventileerd wordt , vandaar die mantel , het gas zou dan via mantel in een ruimte terecht komen die geventileerd wordt en dus onder de explosiegrens van gas blijven en dus geen explosie kan ontstaan.
 
Tja regels zijn inderdaad ook niet altijd even duidelijk en dat schept vaak wat verwarring. In mijn geval spreek je niet over een kruipruimte, dus het verhaal van 1 dichte buis beide uit de grond komend gaat naar mijn idee ook niet helemaal op. Ze lopen uiteraard wel weer in het zicht, dus er zou wel weer een mantel om heen moeten. Tja is moeten een plicht of een aanraden?
Ik heb wat foto's net gemaakt. Zou eventueel de knelfitting kunnen demonteren en dan de mantel over de buis kunnen schuiven. Maar ja dan is het de vraag of je deze dan ook over de perskoppeling in het midden mag schuiven. Maar ja een perskoppeling zou een correcte dichte verbinding moeten zijn.

Meterkast
98860_gas1_1.jpg


Onder de meterkast (souterrain)/ koppeling metalen gasbuis op uponor
98860_gas2_1.jpg


Geleidt langs het plafond/ muur
98860_gas3_1.jpg


Geleidt langs het plafond/ muur
98860_gas4_1.jpg


Perskoppeling
98860_gas5_1.jpg


Uponor verdwijnt weer door het plafond van het souterrain door de betonnen vloer
98860_gas6_1.jpg
 
Ventilatie gas
Beide ruimtes in mijn souterrain komen wel uit in mijn trappenhuis dmv een deur. Die is niet luchtdicht

PS bedankt voor het leesvoer
 
Als dit onder kruipruimte valt, dan mag het sowieso niet. Wat dan moet de leiding uit 1 stuk in een mantelbuis. Dus zonder knel of perskoppeling.
Of een souterrain onder een verblijfsruimte valt of onder een kruipruimte? Ik gok op een verblijfsruimte, maar zit helaas ook niet helemaal in dit werk.
Groeten b
 
Het is naar mijn idee geen kruipruimte. Het souterrain bestaat uit 3 ruimtes:
- kleine ruimte met raam (waar de buis start), gebruik ik als provisieruimte (voorzijde huis, hoogte 2m)
- hal/ trappenhuis= 4 verdiepingen hoog, 1 ruimte in de hoogte gezien (midden huis)
- schuur met schuurdeur: via een betonnen trap kun je dan naar het maaiveld (achterzijde huis, hoogte 2m)


Maar in mijn geval zal ik er toch wel een mantel om heen kunnen schuiven.

In mijn geval is een koof ter bescherming, eventueel voorzien van ventilatie-openingen het praktisch en naar mijn idee, gezien het onderstaande verhaal ook toegestaan.
Dan hoef ik nl geen leidingen los te koppelen.
Alleen zit ik dan nog wel met het stukje dat in de keuken ±3cm boven de grond uit komt, waar de gaskraan voor mijn gasfornuis aan zit.

rood is gasleiding
98860_souterrain_2.jpg


Naar mijn idee is de perskoppeling geen appendage.


Bron internet:
De npr3378 deel 3 adviseert echter dat bij een nieuwe leiding de druk niet meer daalt dan 1,7 mbar, hierdoor is er dan bij uitbreiding later nog 0,8 mbar drukverlies ter beschikking.

Leidingschachten of kokers moeten voorzien zijn van ventilatieopeningen, aangebrachte roosters moeten ten alle tijden schoon en open zijn.

Weggewerkte bereikbare leidingen:
mogen niet zonder mantelbuis onder begane grond vloeren.

Voor ingestorte leidingen geldt geen ventilatie eis, bij leidingen in een mantelbuis moet de spleet voldoende groot zijn en geventileerd worden.
De invoer en uittreding van de leiding moet voldoende beschermd zijn.
Metalen leidingen mogen zonder mantelbuis in de vloer gelegd worden, indien voldoende maatregelen getroffen zijn ter voorkoming van vocht toetreding.

Leidingen boven vaste plafonds, achter betimmeringen en andere vergelijkbare ruimten hoeven niet gelegd te zijn in een mantelbuis, stalen leidingen moeten beschermd zijn tegen corrosie.
Er mogen zich geen afsluiters of appendages mogen hierin niet zijn toegepast.


Leidingen in onbereikbare ruimten, anders dan hierboven genoemd moeten gelegd zijn in een mantelbuis.
Doorvoeringen door de gevel moeten gasdicht uitgevoerd zijn.
 
Op dit moment zijn er diverse discussies gaande , na diverse branden voornamelijk in meterkasten na kortsluiting en doorsmelten van gasleidingen.

google ff op "meterkasten zijn gevaarlijk " of "gevaar kunstof gasleiding "

interssant om te lezen dat fabrikanten en energieleveranciers lijnrecht tegenover staan tegen de veiligiheidregio's en brandweerkorpsen.

wie weet
nu bijna in heel nederland het gas leidingsstelsel vervangen is voor kunstof , moet alles weer terug naar staal :mrgreen:
 
Hopelijk een grapje: moeten ze deze toch ook vervangen.

Maar al het gas is nu van metaal in mijn meterkast. De kunststof hoofdleiding komt in mijn souterrain binnen. En daarvan uit met metaal omhoog de meterkast in.

Volgens mij kan ik er dan gewoon een koof om bouwen en ben ik veilig. Zit ik alleen nog met de ±3cm die boven de vloer uitsteekt, die zonder mantel door de vloer gaat. Maar deze zit wel dicht gepurd. Het is niet zoals het hoort, maar het is dan wel min of meer beschermd.
 