De npr3378 deel 3 adviseert echter dat bij een nieuwe leiding de druk niet meer daalt dan 1,7 mbar, hierdoor is er dan bij uitbreiding later nog 0,8 mbar drukverlies ter beschikking.
Leidingschachten of kokers moeten voorzien zijn van ventilatieopeningen, aangebrachte roosters moeten ten alle tijden schoon en open zijn.
Weggewerkte bereikbare leidingen:
mogen niet zonder mantelbuis onder begane grond vloeren.
Voor ingestorte leidingen geldt geen ventilatie eis, bij leidingen in een mantelbuis moet de spleet voldoende groot zijn en geventileerd worden.
De invoer en uittreding van de leiding moet voldoende beschermd zijn.
Metalen leidingen mogen zonder mantelbuis in de vloer gelegd worden, indien voldoende maatregelen getroffen zijn ter voorkoming van vocht toetreding.
Leidingen boven vaste plafonds, achter betimmeringen en andere vergelijkbare ruimten hoeven niet gelegd te zijn in een mantelbuis, stalen leidingen moeten beschermd zijn tegen corrosie.
Er mogen zich geen afsluiters of appendages mogen hierin niet zijn toegepast.
Leidingen in onbereikbare ruimten, anders dan hierboven genoemd moeten gelegd zijn in een mantelbuis.
Doorvoeringen door de gevel moeten gasdicht uitgevoerd zijn.