In mijn schuur gebruik ik soms een 230v lasapparaat (max. 16a) en zaagtafel de voedingskabel naar de schuur ga ik vervangen en is vanuit de meterkast ~ 23m, ik wil 3 aderig YMVK kabel gebruiken, wat is noodzakelijk; 3x2.5 kwadraat of kan 3x1.5 kwadraat voldoende zijn?
De schuur staat op een aparte groep achter een 16A zekering.
Andere vraag waarom zijn losse VD draden, fase en nul "standaard al 2,5 kwadraat en de schakeldraad 1.5 kwadraat, terwijl bij VMVK kabel er al een keuze is vanaf 1.5 kwadraat?
 
Ik ga voor 4 kwadraat, prijsverschil valt inderdaad mee. en zie dat dat moet passen in 16 mm buis. Vind het wel merkwaardig dat losse vd draad altijd 2,5 kwadraat is (m.u.v. schakeldraad) en dat in een kabel ook voor fase en nul 1.5 kwadraat mogelijk is.. Past 4 kwadraat ader in standaard lasklemmen?
 
Een aansluiting voor algemeen gebruik in een installatie gebruikt door leken is altijd minimaal 2.5qmm, met uitzondering van de draad tussen schakelaar en lichtpunt.
Een aansluiting voor een eigen eindgroep voor een specifiek apparaat mag met 1.5qmm.
Voorwaarden zijn wel dat deze natuurlijk geschikt is voor de circuitweerstand enz.

16a en 23m moet makkelijk op een 2.5qmm kunnen, 4qmm is overkill.
Er zijn laskkemmen voor 4qmm, maar onder een standaard wcd of schakelaar past deze niet in de klem of onder de schroef.
 
Ik heb de totale lengte nog eens nagemeten en kom nu van meterkast tot centraaldoos in de schuur aan 38 m. Twijfel nog of ik nu voor 2,5 kwadraat of 4 kwadraat zal gaan.
 