Aardlekschakelaar 2 polig of 4 polig op 3 fasen groepenkast

Hallo,

Als er 3 fasen in de woning aanwezig zijn, wat voor groepenkast plaats je dan.
Er zijn groepenkasten waar 3 2polige aardlekschakelaars in zitten.
Tevens zijn er kasten die ook 3 aardlekschakelaars hebben maar dan 4 polig.
Er geldt toch de regel dat er max 4 groepen op 1 aardlekschakelaar mag.
Dit geldt toch ook voor een 4 polige schakelaar?
Er komen verder geen krachtgroepen op de kast maar alleen 10 groepen en een kookgroep.
Iemand een idee welke keuze te maken?
 
Wat voor een hoofdaansluiting heb je? Bij 3x25 A is een kookgroep geen goed idee en kun je beter een krachtgroep gebruiken om het gevraagde vermogen over 3 fasen te verdelen.
Er was tijdelijk een verbod om lichtgroepen achter een 4-polige aardlekschakelaar te plaatsen, omdat lekstromen elkaar kunnen opheffen en de aardlekschakelaar dan niet meer aanspreekt. Dat is nu een aanbeveling geworden.
Met drie 2-polige aardlekschakelaars plus een 3-fase aardlekautomaat voor het koken zit je in ieder geval goed.
 
Maar een kookgroep gebruikt toch geen 3 fasen?
Als je een kookgroep los koopt wordt hij toch op 1 fase aangesloten?
Als je deze dan wel met 2 verschillende fasen voed komen die van 2 verschillende aardlekschakelaars.
Dat is toch ook niet wenselijk? Meeste kookplaten zijn toch 2 fasen? Die meestal gewoon op fase worden aansloten?

Maar dus inderdaad 3x een 2 polige aardlekschakelaar i.p.v. 4 polig.
Duidelijk bedankt.
 
Dat is juist het probleem dat de kookgroep maar één fase gebruikt. Een gemiddelde inductiekookplaat is gespecificeerd voor 7,2 kW en trekt dus op vol vermogen bijna 32 A. Als je een kookgroep gebruikt, dan gaat dit allemaal over één fase en is dus meer dan je 25 A-huisaansluiting kan leveren. Als je enthousiast aan het koken bent en misschien nog andere verbruikers op dezelfde fase zijn aangesloten, maak je kans dat je hoofdzekering aanspringt. Afhankelijk van hoe je huisaansluiting is uitgevoerd, moet je dan je netbeheerder bellen.
Beter dus om i.p.v. de kookgroep een driefasen aardlekautomaat toe te passen, zoals ik eerder schreef.
 
Duidelijk.
Maar hoe sluit je dan de kookplaat aan op een 3 fasen aardlekautomaat?
Gros van de platen werkt toch op 2 fasen?
Laat je dan 1 fase op de 4 polige automaat onbenut?
 
De platen van 60 cm breed zijn meestal voor twee, die van 90 cm breed voor drie fasen. In het eerste geval laat je inderdaad een fase onbenut. De meeste kookplaten hebben een dummyklem, waar je de derde fasedraad op kwijt kunt.
 
  • Like
Waarderingen: Meunier
Dan nog een vraag.
Een 2 fasen plaat die dus met een kookgroep wordt aangesloten heeft dus 230volt.
Een 2 fasen plaat die je aansluit met 2 fasen van een 4 polige automaat heeft 400 volt tussen de klemmen staan. Is dat geen probleem in de plaat zelf?
 
De kookgroep is echt iets Nederlands en daar houden de veelal niet Nederlandse producenten maar weinig rekening mee.

Met een 3 fasen krachtgroep kun je alle kanten op. Je legt dan gewoon 3x bruin en 1x blauw en 1x1geelgroen naar de perilex.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via