Aardlek springt...

Status
Niet open voor verdere reacties.
Moet ik dat gaan aanpassen van die 4 groepen? of kan t geen kwaad? zou dat de oorzaak dan zijn? of moet ik bv een zwaardere aardlek monteren?
ik lees het morgen wel, nu lekker slapen en morgen werken en dat testen.
 
Een zwaardere aardlek is in een woonhuis nooit toegestaan.
Het kan een oorzaak zijn, als elke groep 4mA lekt(vrij normaal) dan zit je met 5 groepen al op 20mA, dan hoeft er maar een druppel bij en hij ligt eruit.
's nachts is de netspanning hoger(ca 249v) dat kan betekenen dat een groep die overdag 4mA doet 's nachts iets meer lekt.

Een simpele oplossing is de groepenkast vervangen voor 1 met Aardlekautomaten zodat alleen de groep uitvalt waarin een storing zit en je elke groep iets meer lekstroom kan hebben zonder problemen.
 
Ik zou het wel even aanpassen. Dus een aardlek erbij, of beter nog 2 nieuwe, bijvoorkeur ook een aparte groep voor de droger. Alles (met name de lichtgroepen) netjes verdelen over de beide aardleks. Als je ook al een hoofdschakelaar hebt, voldoe je weer helemaal aan de laatste norm en wellicht is het probleem dan ook als sneeuw voor de zon verdwenen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via