Ik hoor de laatste tijd vaak de klacht dat de aardlek eruit slaat bij het gebruik van een apparaat met een verwarmingselement.
Zo heb ik nu een nieuwe broodbakmachine staan van een onbekend merk waarbij ook weer de aardlek eruit gaat zodra het verwarmingselement inschakelt.

Wat is hiervan de oorzaak en hoe zou dit eventueel opgelost kunnen worden?
 
Staan er op dezelfde groep (tesamen op de zelfde stop in je groepenkast) nog meer apparaten?
Als deze teveel vermogen trekken (max. 230 Volt x 16 Ampere = 3680 Watt), zou je aardlek er uit kunnen springen.
Je zou eens een ander stopcontact kunnen zoeken welke op een andere groep is aangesloten (en waar minder zware apparaten samen op dezelfde groep zitten). Als het weer raak is, ligt het wellicht aan je apparaat zelf.

De aardlek slaat overigens niet voor de lol uit! Pas dus wel op met de stroombeesten...
 
Het kan ook nog een optelsommetje zijn, bijvoorbeeld als er op één aardlekschakelaar alleen maar groepen met apparaten zijn aangesloten. "Lekken" altijd wel iets.
 