Aardlek 10mA

Contactdozen en verlichting in het tuinhuis en in de tuin moeten met ten hoogste 30mA zijn beveiligd. Dit klopt nu dus gewoon niet, ongeacht hoeveel geld je er voor hebt betaald. Of misschien was de groep oorspronkelijk alleen voor de airco en heeft iemand op een later tijdstip besloten hier de elektra voor een tuinhuis af te takken?

Je kunt het oplossen door een 10mA of 30mA aardlekschakelaar of aardlekautomaat te plaatsen op de plek waar het afsplitst, zoiets was je toch al van plan. De 100mA en 300mA automaten die je hebt liggen zijn dus niet geschikt voor dit project. Als je zeker wilt weten dat de aardlekschakelaar binnen niet uitschakelt bij problemen buiten ben je er dan nog niet, dan zou je de beveiliging voor groep 3 binnen moeten aanpassen naar 300mA selectief.

Flinke vochtproblemen moeten dat geweest zijn trouwens, als je 300mA laat trippen. Ik hoop dat wanneer je 10mA of 30mA plaatst dat je niet gaat ontdekken dat het probleem toch niet helemaal is opgelost... Die beveiligingen zijn natuurlijk een stuk gevoeliger.
 
Dus in principe moet die Aardlek B10 0,01mA in het Tuinhuis sowieso eerst uit slaan achter de 0,3A
0,01mA oftewel 0,00001A? Nu schiet je de andere kant op door met de grootheden. :wink:

Maar nee, zelfs met 10mA achter 300mA heb je geen zekerheid. Die 300mA aardlekschakelaar mag afschakelen vanaf een lekstroom van 150mA, of zelfs eerder bij een ander soort niet sinusvormige lekstromen. Als je een dergelijke lekstroom hebt die hoog genoeg is om de 300mA aardlekschakelaar te laten trippen, houdt die 10mA ertussen dit niet tegen, beide aardlekschakelaars reageren in principe immers even snel op deze lekstroom. Daar zijn dus de selectieve aardlekschakelaars voor bedacht. Denk niet dat dergelijke hoge lekstromen niet voorkomen want hier heb je blijkbaar in het verleden al last van gehad.

Je maakt het ongetwijfeld wel iets bedrijfszekerder, beginnende kleine problemen ontdek je immers eerder.
 
Die contactdozen en verlichting in het tuinhuis zet ik achter achter een (Hele buiten elektra) B10 0,1mA Aardlekautomaat die aardlek zit dan wel achter een 63A 0,3A Aardlekschakelaar.
 
Een 0,1mA oftewel 0,0001A aardlekautomaat bestaat niet.

10mA oftewel 0,01A mag je gebruiken.

30mA oftewel 0,03A is gangbaarder en is het hoogste wat je voor deze toepassing mag gebruiken.

100mA oftewel 0,1A is fout voor deze toepassing.

Vind ik het leuk om te zeuren over eenheden? Nee niet bepaald, maar als je 0,1mA schrijft is mijn eerste gedachte dat je 0,1A bedoelt en die mag je dus niet gebruiken. Let er dus wel even goed op wat je nu daadwerkelijk wilt gaan plaatsen...
 
Excuses voor de verwarring ik bedoelde idd B10/0,01A aardlekautomaat die ik dan nu achter de B63/0,3A aardlek plaats. Die komt dan in het tuinhuis met de verlichting en 2 stopcontacten er op. Ik weet dat ik er dan max 2300watt apparatuur op aansluiten kan.
 
Deze zijn gewoon overal te koop

IMG_6347.jpeg
 
10 mA aardlekschakelaars zijn niet te koop.

Deze zijn gewoon overal te koop

En vervolgens plaats je een bericht met een aardlekautomaat als 'bewijs'...

De 63A op je aardlekschakelaar is ook geen maatstaf voor beveiliging, want de aardlekschakelaar is geen overbelastingsbeveiliging. de 63A geeft alleen maar aan dat deze aardlekschakelaar toegepast mag worden in installaties tot 63A.
 
  • Like
Waarderingen: Peterkuhf
Ik zou toch eens terug lezen… ik heb een Aardlek schakelaar met 4 installatie automaten in de mk. 1 Installatie automaat is voor de airco en tuin daar deze wordt in 2e gesplits. 1 Airco 2 Tuinhuis op die kabel naar het tuinhuis komt nu een Aardlekautomaat van B10 van 10mA met daar achter de lampen en 1 stopcontact in de tuin.
 
je kan het beste je tuinhuis op een aparte aardlekautomaat zetten dan heb je gewoon 16A en geen last dat andere groepen er uit gaan als er een aardfout optreed
 
Ik bedank me bij de mensen die me wijzer gemaakt hebben. Ik ga het gewoon testen. Ik krijg nu reacties van mensen die niet alles gelezen hebben en daardoor ontstaat verwarring. Van mij mag dit topic op slot. Bedankt
 
Even voor de goede orde:

In de meterkast gaat 1 kabel weg, deze wordt opgesplitst voor airco en schuur?

Is de plek waar deze splitsing zit, nog bereikbaar?

Want dan zou je de kabel vanuit de meterkast op een gewone groep kunnen aansluiten, zonder aardlekfunctie. Dan maak je daar een distributiegroep van.

Op de plek van de splitsing plaats je bij allebei de kabels een aardlekbeveiliging en dan heb je nergens te maken met selectiviteit van de aardleks achter elkaar.
 