Contactdozen en verlichting in het tuinhuis en in de tuin moeten met ten hoogste 30mA zijn beveiligd. Dit klopt nu dus gewoon niet, ongeacht hoeveel geld je er voor hebt betaald. Of misschien was de groep oorspronkelijk alleen voor de airco en heeft iemand op een later tijdstip besloten hier de elektra voor een tuinhuis af te takken?
Je kunt het oplossen door een 10mA of 30mA aardlekschakelaar of aardlekautomaat te plaatsen op de plek waar het afsplitst, zoiets was je toch al van plan. De 100mA en 300mA automaten die je hebt liggen zijn dus niet geschikt voor dit project. Als je zeker wilt weten dat de aardlekschakelaar binnen niet uitschakelt bij problemen buiten ben je er dan nog niet, dan zou je de beveiliging voor groep 3 binnen moeten aanpassen naar 300mA selectief.
Flinke vochtproblemen moeten dat geweest zijn trouwens, als je 300mA laat trippen. Ik hoop dat wanneer je 10mA of 30mA plaatst dat je niet gaat ontdekken dat het probleem toch niet helemaal is opgelost... Die beveiligingen zijn natuurlijk een stuk gevoeliger.
Je kunt het oplossen door een 10mA of 30mA aardlekschakelaar of aardlekautomaat te plaatsen op de plek waar het afsplitst, zoiets was je toch al van plan. De 100mA en 300mA automaten die je hebt liggen zijn dus niet geschikt voor dit project. Als je zeker wilt weten dat de aardlekschakelaar binnen niet uitschakelt bij problemen buiten ben je er dan nog niet, dan zou je de beveiliging voor groep 3 binnen moeten aanpassen naar 300mA selectief.