Goedemorgen allemaal,
Ik heb in mijn badkamer een radiator hangen die via een thermostaatventiel aangestuurd wordt (met een TADO slimme thermostaatknop), dus dit:
Ik wil hier vloerverwarming op aansluiten d.m.v. een Heimeier Multibox RTL (om de temperatuur / doorstroom van de vloerverwarming te regelen en af te stellen).
Heimeier laat het volgende schema zien voor de combinatie van CV / vloerverwarming met RTL ventiel
Als ik dat in mijn situatie omzet, gaar dat er zo uitzien:
Wat ik vreemd vind aan deze situatie, is dat de vloerverwarming helemaal los staat van de thermostaat / radiator: Hij wordt dan niet bediend door de thermostaat, en bijv. als ik in de keuken of achterkamer de cv aanzet, wordt de vloer van mijn badkamer verwarmd. Wel lekker natuurlijk, maar wel onnodig energieverbruik.
MIjn vraag is of het dan niet beter is om de vloerverwarming ook 'achter' de thermostaat te hangen, dus zo (verschil in de oranje cirkel)?
Nadeel is dan wel dat de vloerverwarming pas begint op te warmen als de radiator ook aanslaat (maar omdat het puur om bijverwarming gaat / de kou uit de vloer zal dat voldoende kunnen zijn?) / voordeel is dat de badkamervloer (en daarmee de hele badkamer) niet de hele tijd verwarmd wordt zodra achterkamer of keuken verwarmd wordt.
Is dit inderdaad een betere oplossing? Zie ik nog iets over het hoofd, of is er nog een andere oplossing mogelijk?
Ps. ik geloof dat de oplossing met een Multibox K/RTL, met thermostaatventiel in de multibox, het probleem oplost, dan krijg je juist 2 thermostaten in de badkamer).
Alvast bedankt voor jullie input.
Gr. Remko
Ik heb in mijn badkamer een radiator hangen die via een thermostaatventiel aangestuurd wordt (met een TADO slimme thermostaatknop), dus dit:
Ik wil hier vloerverwarming op aansluiten d.m.v. een Heimeier Multibox RTL (om de temperatuur / doorstroom van de vloerverwarming te regelen en af te stellen).
Heimeier laat het volgende schema zien voor de combinatie van CV / vloerverwarming met RTL ventiel
Als ik dat in mijn situatie omzet, gaar dat er zo uitzien:
Wat ik vreemd vind aan deze situatie, is dat de vloerverwarming helemaal los staat van de thermostaat / radiator: Hij wordt dan niet bediend door de thermostaat, en bijv. als ik in de keuken of achterkamer de cv aanzet, wordt de vloer van mijn badkamer verwarmd. Wel lekker natuurlijk, maar wel onnodig energieverbruik.
MIjn vraag is of het dan niet beter is om de vloerverwarming ook 'achter' de thermostaat te hangen, dus zo (verschil in de oranje cirkel)?
Nadeel is dan wel dat de vloerverwarming pas begint op te warmen als de radiator ook aanslaat (maar omdat het puur om bijverwarming gaat / de kou uit de vloer zal dat voldoende kunnen zijn?) / voordeel is dat de badkamervloer (en daarmee de hele badkamer) niet de hele tijd verwarmd wordt zodra achterkamer of keuken verwarmd wordt.
Is dit inderdaad een betere oplossing? Zie ik nog iets over het hoofd, of is er nog een andere oplossing mogelijk?
Ps. ik geloof dat de oplossing met een Multibox K/RTL, met thermostaatventiel in de multibox, het probleem oplost, dan krijg je juist 2 thermostaten in de badkamer).
Alvast bedankt voor jullie input.
Gr. Remko