Aansluiten opbouw wcd met schakelaar

Hallo,
Het zal heel simpel zijn maar ik krijg het niet voor elkaar.
Er komen drie draden (blauw ,groen-geel,bruin) van de lasdoos . En er gaan 2 draden (blauw, bruin) naar de lamp.
Hier tussen komt deze wcd met schakelaar, maar ik krijg het niet voor elkaar zoals het op de tekening staat.
Ik sluit de blauwe en aarde( van lasdoos) aan op stopcontact.bruin ( van lasdoos) op schakelaar.
Bruine draad van stopcontact naar schakelaar.
Blauw van schakelaar (waar op de rekening zwart staat) naar lamp.
Stopcontact doet het wel,lamp niet.
Fons
20201105_122348.jpg
 
Haal zo snel mogelijk die blauwe weer van de schakelaar af. Dat is de nuldraad, daar hoort geen spanning op te staan!

Plaats vervolgens even wat foto's welke draden er bij de lamp uitkomen. Daar hoort een zwarte te zitten.
 
En een foto van hoe je de wcd en schakelaar hebt aangesloten?

Zoals ik je verhaal lees moet je blauw die nu op de schakelaar zit eraf halen en bij de andere blauwe draad op de wcd steken. Blauw dus als het ware doorlussen vanaf de wcd.

Dan zou het moeten werken. Zo niet dan graag meer foto's.
 
Als in onderstaande schema moet het werken. Dit is waarschijnlijk een voorbedrade flexbuis waarin standaard de kleuren blauw bruin en geel/groen zitten. Die zijn in België vrij gebruikelijk. Of anders een vaste XMVK/YMVK kabel.

enkelpool.jpg
 
Dus de blauwe vanaf de lasdoos aansluiten op het stopcontact en vanuit het stopcontact een blauwe draad naar de lamp( neem aan dat het kruisje de lamp is)
Fons
 
Niet helemaal, de bruine draad vanaf de lamp op het schakelcontact van de schakelaar rechtsboven, en blauw met blauw en geel/groen met geel/groen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu