Aansluitblok radiator geen stroming

Status
Niet open voor verdere reacties.
Lezer

Heb net een design radiator aan gesloten. Hij word niet warm. Kan het er aan liggen dat ik de heen en retour leiding heb verwisseld? Dat zou toch eigenlijk voor de doorstroming niet uit moeten maken?

Kees :roll:
 
Boudewijn
101918_images7YYXCAER_2.jpg

De warm aanvoer zit dus niet op de aansluiting het dichtst bij de kraan.
Kees
 
Voordat je alle andere dingen gaat proberen, kijk eerst eens even of het retour ventiel openstaat.
Draai de dop bij de blauwe pijl eraf, en dan zie je een inbus bout zitten.
die helemaal naar buiten draaien.

Sommige onderblokken, en volgens mij ook de getoonde hebben een zogenaamde doorstroom begrenzer, zodat het onderblok ook voor een 1 pijps systeem gebruikt kan worden.
Bij een normaal systeem, moet die doorstroom begrenzer dicht staan.
Er zit dan op de achterkant in het midden van het onderblok een stelschroef.
Als de groef van de schroef verticaal staat, dan is het ventiel dicht.

Ook kun je volgens mij bij dit soort onderblok, de aanvoer en retour verwisselen, door de aansluiting om te zetten.

10198_101918_images7YYXCAER_2_1.jpg
 