Ik ga een kleine badkamer op zolder installeren met douche, broyeur-toilet, wasbak, boiler en wasmachine. Alles in de badkamer wordt opbouw (elektra, water en afvoer)
Mijn woning is op de 1e verdieping en mijn Zolder op de 3e verdieping. Op de 2e verdieping wonen mijn buren.
Ik wil nu aan de elektrische installatie beginnen.
Mijn meterkast is op de 1e verdieping. Er is 1 groep ( beveiligd door 30mA ALS) van waaruit de elektrische leiding naar de 3e verdieping loopt.
De vereisten voor de elektrische installatie in de badkamer zijn duidelijk op internet en dit forum te vinden (potentiaal vereffening, eigen groep wasmachine, zone verdeling in badkamer etc etc). En dat is mij behoorlijk duidelijk
In de badkamer komen de volgende elektrsiche installaties:
-wasmachine
-30 liter boiler (mer CLAGE) van 2 kW
- broyeur toilet (400 W)
- elektrisch kacheltje (max 1 tot 1,5 kW)
- plafond lamp
Toch nog een aantal kwesties waar ik graag wat hulp bij zou krijgen:
In de Situatie als hierboven aangegeven is er dus maar één groep voor de zolder.
1. Wat voor gevaar levert het op als ik in de badkamer voor de wasmachine dezelfde groep gebruik als voor de overige elektra (boiler, broyeur , verwarming)? Ik begrijp dat de groep in de stoppenkast er uit zal vliegen bij het inschakelen van teveel apparaten maar daar kun je rekening mee houden door niet alles tegelijk aan te zetten. Ik wil graag weten wat het gevaar voor de gezondheid is.
2. Is een aparte groep verplicht voor de boiler ( 2 kW) ?
3. Indien het gebruik van 1 groep voor de wasmachine en alle andere elektrische installaties in de badkamer echt niet kan ivm de veiligheid dan is het volgende te overwegen:
voor situaties waarbij maar 1 groep beschikbaar is kan een keuzetrekschakelaar gebruikt worden (normaal wordt die schakelaar gebruikt om te kiezen tussen wasmachine of droger). Het idee is nu om de keuzetrekschakelaar als volgt te gebruiken:
-in stand 1 wordt alleen de wasmachine gevoed
-in stand 2 wordt de wasmachine niet gevoed en krijgen alle andere elektrische installaties in de badkamer voeding.
Is dit een mogelijkheid? en toegestaan?
3. Zijn opbouw leidingen (p 25 / k25) in de badkamer ( in zone 3 ) toegestaan?
4. Ikzelf heb geen aarde op de 3e verdieping. De buren van de 2e verdieping hebben wel aarde.
Mag ik de groen gele aarde van de buren gebruiken? (uiteraard heb ik hier toestemming voor gevraagd)
Dat zou dan als volgt gaan: Wasmachine is geaard op het CAP (4mm2) vanuit het CAP loopt er een geelgroene aardedraad naar de Centraaldoos (lasdoos) in de badkamer. Vanuit de Centraaldoos in de badkamer loopt er een geelgroene aardedraad naar een lasdoos van de buren die dan verder verbonden is met hun meterkast.
Mijn woning is op de 1e verdieping en mijn Zolder op de 3e verdieping. Op de 2e verdieping wonen mijn buren.
Ik wil nu aan de elektrische installatie beginnen.
Mijn meterkast is op de 1e verdieping. Er is 1 groep ( beveiligd door 30mA ALS) van waaruit de elektrische leiding naar de 3e verdieping loopt.
De vereisten voor de elektrische installatie in de badkamer zijn duidelijk op internet en dit forum te vinden (potentiaal vereffening, eigen groep wasmachine, zone verdeling in badkamer etc etc). En dat is mij behoorlijk duidelijk
In de badkamer komen de volgende elektrsiche installaties:
-wasmachine
-30 liter boiler (mer CLAGE) van 2 kW
- broyeur toilet (400 W)
- elektrisch kacheltje (max 1 tot 1,5 kW)
- plafond lamp
Toch nog een aantal kwesties waar ik graag wat hulp bij zou krijgen:
In de Situatie als hierboven aangegeven is er dus maar één groep voor de zolder.
1. Wat voor gevaar levert het op als ik in de badkamer voor de wasmachine dezelfde groep gebruik als voor de overige elektra (boiler, broyeur , verwarming)? Ik begrijp dat de groep in de stoppenkast er uit zal vliegen bij het inschakelen van teveel apparaten maar daar kun je rekening mee houden door niet alles tegelijk aan te zetten. Ik wil graag weten wat het gevaar voor de gezondheid is.
2. Is een aparte groep verplicht voor de boiler ( 2 kW) ?
3. Indien het gebruik van 1 groep voor de wasmachine en alle andere elektrische installaties in de badkamer echt niet kan ivm de veiligheid dan is het volgende te overwegen:
voor situaties waarbij maar 1 groep beschikbaar is kan een keuzetrekschakelaar gebruikt worden (normaal wordt die schakelaar gebruikt om te kiezen tussen wasmachine of droger). Het idee is nu om de keuzetrekschakelaar als volgt te gebruiken:
-in stand 1 wordt alleen de wasmachine gevoed
-in stand 2 wordt de wasmachine niet gevoed en krijgen alle andere elektrische installaties in de badkamer voeding.
Is dit een mogelijkheid? en toegestaan?
3. Zijn opbouw leidingen (p 25 / k25) in de badkamer ( in zone 3 ) toegestaan?
4. Ikzelf heb geen aarde op de 3e verdieping. De buren van de 2e verdieping hebben wel aarde.
Mag ik de groen gele aarde van de buren gebruiken? (uiteraard heb ik hier toestemming voor gevraagd)
Dat zou dan als volgt gaan: Wasmachine is geaard op het CAP (4mm2) vanuit het CAP loopt er een geelgroene aardedraad naar de Centraaldoos (lasdoos) in de badkamer. Vanuit de Centraaldoos in de badkamer loopt er een geelgroene aardedraad naar een lasdoos van de buren die dan verder verbonden is met hun meterkast.