Ik kan de 3-weg klep niet vinden.

Kan het zijn dat het in deze ketel anders is opgelost? We hebben namelijk problemen met warm water en ik wil de 3-weg klep controleren, maar ik zie hem niet.
 
100 punten Gert.

Er zit inderdaad geen driewegklep in een Multicom. (Pomp staat stil bij warm water gebruik).

Mogenlijke oorzaken:
- Sensoren (NTC 4 met name)
- Mengventiel
- Verkalking door langdurig doorwarmen.

Dit laatste gebeurt als er een multicom wordt geplaatst op een Vloerverwarming of andere secundaire pomp en er geen terugslagklep is gemonteerd of het toestel is beneden gemonteerd met veel leidingwerk naar boven (Thermosyphon werking). Sensoren kun je doormeten volgens de grafiek (gebruik de aansluiting bij de branderautomaat heb je ze allemaal in 1 keer).

Mengventiel zit achterin de ketel, wordt het water lauw maar is de aanvoer naar het mengventiel heet dan is het mengventiel defect.
 