Tweedehands heb ik een 7,5 kW 400 Volt sauna gekocht.
Bij de originele eigenaar heb ik op locatie het elektra van de kachel naar het bedienpaneel (siliconen kabel) aangesloten gelaten en de YMVK (5x2,5) aanvoer vanaf de meterkast op een paar meter van het bedienpaneel doorgeknipt.
Ik was van plan deze in een lasdoos te koppelen aan een YMVK (5x2,5) van mijn eigen installatie. Maar nu lees ik online tegenstrijdige berichten. Kan ik deze nu het beste lassen, of is het geadviseerd om er een krachtstroom stekker aan te zetten? Ik las ergens dat dit verzekeringstechnisch beter is dan de kachel direct aan je installatie te koppelen?
Mijn tweede vraag gaat over de aansluiting in de groepenkast. Volgens mij dien ik daar een 3 fase aardlekautomaat te plaatsen: 16A 3P + N B kar 30mA. Vanaf daar dus met 5x2,5 naar de sauna toe (20 meter kabellengte). Mijn groepenkast is al 3 fase (3x25).
Bij de originele eigenaar heb ik op locatie het elektra van de kachel naar het bedienpaneel (siliconen kabel) aangesloten gelaten en de YMVK (5x2,5) aanvoer vanaf de meterkast op een paar meter van het bedienpaneel doorgeknipt.
Ik was van plan deze in een lasdoos te koppelen aan een YMVK (5x2,5) van mijn eigen installatie. Maar nu lees ik online tegenstrijdige berichten. Kan ik deze nu het beste lassen, of is het geadviseerd om er een krachtstroom stekker aan te zetten? Ik las ergens dat dit verzekeringstechnisch beter is dan de kachel direct aan je installatie te koppelen?
Mijn tweede vraag gaat over de aansluiting in de groepenkast. Volgens mij dien ik daar een 3 fase aardlekautomaat te plaatsen: 16A 3P + N B kar 30mA. Vanaf daar dus met 5x2,5 naar de sauna toe (20 meter kabellengte). Mijn groepenkast is al 3 fase (3x25).