3 fase groep achter hoofdschakelaar

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een groepenkast met 3x 35 amp achter hoofdschakelaar als voeding.

Er zijn een aantal groepen in gebruik, maar er zijn ook 2 3 fase groepen vrij. 1 van deze wil ik gebruiken om als voeding voor een 2e groepenkast.
Deze wordt geplaatst in de buurt van de keuken en hier komen dus alle zware apparaten op.

Moet de 2e groepenkast worden voorzien van een eigen hoofdschakelaar?
Weet iemand hoe het zit met de huidige eisen m.b.t. selectiviteit?
(Mag ik de 2e groepnkastvoeding met 3x 25 amp. zekeren ?)

Geldt voor een dergelijke groepenkast dezelfde eis m.b.t. aardlekschakelaar. (dus niet meer dan 4 groepen per aardlek)

Heel wat vragen dus, wie weet de antwoorden?
 
Ja 2 de kast moet HS hebben

Ja regels ALS gelden ook voor onderverdeling

Als je de groep hoger afzekerd (3 x 20 of 25A) zou ik wel een dikkere voedingskabel leggen te weten 5x4mm2.

Ik zou echter alleen als een andere oplossing niet kan hiervoor kiezen.
Veel liever 1 groepenkast. Dan maar wat meer kabel(s)
 
Ik begrijp dat je liever met 1 groepenkast werkt.

Wat ik niet had vermeld is dat de boerderij in de toekomst mogelijk opgesplitst kan worden.

Dan is een 2e groepenkast wel zo handig en hoeven er later alleen in de beide meterkasten aanpassingen gedaan te worden.

Bedankt voor de tips. Gaat wel lukken zo.
 