Aantal groepen achter een 3 fase aardlekschakelaar.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Dag,

Ik heb enkele vragen over een meterkast in een gedeeltelijk gerenoveerd huis.
  1. De meterkast heeft een 3-fasen aansluiting die op een 3F + N stotz (40A) aangesloten is. Deze wordt als hoofdschakelaar gebruikt.
    Is dit toegestaan?
  2. Na deze stotz komen 2 3-fase aardlekschakelaars.
    Hoeveel groepen mogen er achter een 3 f aardlek?
  3. Van 1 van de aardlekschakelaars wordt een aftakking gemaakt naar een groepenkastje (3 zekeringen) direct naast de meterkast (zij aan zij).
    Tellen deze groepen mee voor de berekening van het aantal groepen per aardlek?
  4. Klopt het dat een 3-fase wcd achter de aardlek geplaatst moet worden?
Afvast bedankt voor het beantwoorden van deze vragen.

Bert.
 
  1. Een stotz is een zekering en geen Hoofdschakelaar, in principe is een automaat een last scheider dus in theorie zou het wel mogen.
    Ik laat deze verder even open voor de collega's.
  2. Achter 1 aardlek mogen maximaal 4 groepen.
  3. Ja, deze tellen gewoon mee.
  4. Ja, deze moet ook achter aardlek en telt als 1 groep.
 
Achter 1 aardlek mogen max 4 groepen

Dit zou betekenen dat er achter een 1 fase en achter een 3 fase aardlek evenveel groepen mogen.

Het voordeel is dan alleen de betere verdeling over de verschillende groepen.

Klopt dit?

lijkt me overigens wel logiesch ivm dezelfde eis voor de lekstromen.

Bert.
 
Van 1 van de aardlekschakelaars wordt een aftakking gemaakt naar een groepenkastje (3 zekeringen) direct naast de meterkast (zij aan zij).
Tellen deze groepen mee voor de berekening van het aantal groepen per aardlek?

Als deze 3 groepen op 1 fase van de ALS zit zou ik dit zeker veranderen omdat je dan de fases niet gelijk belast wat voor problemen kan gaan zorgen in de toekomst.
 
Onzin de ALS schakelt uit op lekstroom en niet op totaal belasting.
Of je nu op 1 fase 30 mA lekt of verdeeld over de fasen 10 mA per fase in beide gevallen moet de ALS triggeren.
 
De 3 groepen zitten op 1 van de beide als-en en de groepen worden verdeeld over de 3 fesen.

Ook kwam ik nog iets raars tegen:
Naast de meter zit een toonfrequent omzetter(oid), ik ga er vanuit dat deze nodig is voor de omschakeling van dag en nacht stroom.

Er is ook te zien dat er 2 draden de meter in lopen.

Maar wat me opvalt is dat er boven uit die toonfrequent omzetter 2 draden (br zw) naar een doos lopen
In die doos komen aan de ene kant de 2 draden uit de toonfo en van de andere kant komen 4 draden.

Alleen de bruine draad is door verbonden
De rest is afgedopt.

Is er iemand die weet waar dit voor diend of waar dit in het verleden voor gebruikt is??

Bert.
.
 
De TF wordt gebruikt voor dag/nacht tarief meestal in combinatie met de boiler.

Het contact word ook gebruikt om de boiler alleen tijdens nachttarief te laten branden.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via