3 fase groep achter aardlek van lichtgroep

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik moet een nieuwe groepenkast plaatsen met 6 x 220 groepen en 1 x 3 fasegroep.
Kan ik de 3 fase groep ook achter een aardlek zetten van een de lichtgroepen?

B.v.d. Jan
 
Weet je zeker, dat je dit zelf wilt gaan doen?
Je kunt er beter een installateur bij halen, en met hem bespreken wie welk deel van het werk gaat doen.

Het zelf installeren van een groepenkast is beslist alleen werk voor zeer ervaren elektromonteurs!

Advies over de aardlekschakelaar laat ik liever over aan een van de elektramannen, alhoewel ik bijna zeker weet, dat je voor die driefasegroep gewoon een aparte aardlekschakelaar nodig hebt.
De lichtgroepen zijn n.l. enkelfasig.
 
Als je voor de lichtgroepen een 3 fasen ALS gebruikt mag je daar ook een 3 fasen eindgroep achter zetten

Kast moet wel worden voorzien van hoofdschakelaar en 2 ALS-EN.
 
Ik denk dat hij een standaard kast heeft van een bekend merk. Deze heeft standaard 6 eindgroepen en 2 aardlekschakelaars. Deze zijn 4-polig.
Als de verlichting goed is verdeeld over de aardlekschakelaars kun je zonder bezwaar daar een 4-p automaat achter zetten.

Blijft wel het feit wat Kees noemde: Het werken aan groepenkasten is voorbehouden aan de ervaren monteur.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via