Krap is het zeker, maar onveilig is het (vooralsnog voor wat het lijkt) niet. En of het mag is dus nog onduidelijk voor mij
Die 3P 20A word alleen gekozen (als ik dat ga doen , twijfel nog, eerst nog het e.e..a uitzoeken) om aan de selectiviteit te voldoen om met 16A te kunnen beveiligen op zolder. Als ik buitenom meerdere kabels had getrokken naar zolder was ook die zelfde apparatuur op de zelfde hoofdzekeringen gekomen alleen dan rechstreeks in de groepenkast beneden
Warmtepomp heeft meestal een aansluitwaarde van 4-6 Kw
WTW ventilatie heeft meestal een aansluitwaard van 1-2 Kw
Zou ik op zolder nog een ooit airco willen die alleen de zolderkamer doet; aansluitwaarde van 2-3,5 Kw
En in de toekomst een ooit sunshower in de badkamer met aansluitwaarde van 1-2 Kw
Dan kom ik met 3P 20A nog steeds uit als alle toekomstplannen door gaan
(in de praktijk zal het vermogen uiteraard fors lager uit komen dan de aansluitwaarde)
En in het aller extreemste situatie als ik daadwerkelijk ook een airco op zolder ga plaatsen, en een sunshower, en ik kies voor de maximale aansluitwaardes en alles word gelijktijdig gebruikt waardoor de 20A aardig bereikt word. En elders in huis worden ook wat grootverbruikers aangezet op het exact het zelfde moment voor een langere tijd. Dan gaat de hoofdzekering er door. Dat is in mijn geval een installatieautomaat en kan ik dus zelf zo terug zetten. Maar dat is iets wat in de praktijk waarschijnlijk nooit voor zal komen, is niet gelijk gevaarijk, en heeft verder ook niets te maken met een 2e groepenkast.
Elk modern huis met veel grootverbruikers lijkt tot op heden weg te komen met 3x25 zonder problemen
maar ik ga nog even verder kijken wat wel en wat niet mag. Ik ken iemand die is installateur, een vragen of hij inzage heeft in de NEN1010;2020
Die 3P 20A word alleen gekozen (als ik dat ga doen , twijfel nog, eerst nog het e.e..a uitzoeken) om aan de selectiviteit te voldoen om met 16A te kunnen beveiligen op zolder. Als ik buitenom meerdere kabels had getrokken naar zolder was ook die zelfde apparatuur op de zelfde hoofdzekeringen gekomen alleen dan rechstreeks in de groepenkast beneden
Warmtepomp heeft meestal een aansluitwaarde van 4-6 Kw
WTW ventilatie heeft meestal een aansluitwaard van 1-2 Kw
Zou ik op zolder nog een ooit airco willen die alleen de zolderkamer doet; aansluitwaarde van 2-3,5 Kw
En in de toekomst een ooit sunshower in de badkamer met aansluitwaarde van 1-2 Kw
Dan kom ik met 3P 20A nog steeds uit als alle toekomstplannen door gaan
(in de praktijk zal het vermogen uiteraard fors lager uit komen dan de aansluitwaarde)
En in het aller extreemste situatie als ik daadwerkelijk ook een airco op zolder ga plaatsen, en een sunshower, en ik kies voor de maximale aansluitwaardes en alles word gelijktijdig gebruikt waardoor de 20A aardig bereikt word. En elders in huis worden ook wat grootverbruikers aangezet op het exact het zelfde moment voor een langere tijd. Dan gaat de hoofdzekering er door. Dat is in mijn geval een installatieautomaat en kan ik dus zelf zo terug zetten. Maar dat is iets wat in de praktijk waarschijnlijk nooit voor zal komen, is niet gelijk gevaarijk, en heeft verder ook niets te maken met een 2e groepenkast.
Elk modern huis met veel grootverbruikers lijkt tot op heden weg te komen met 3x25 zonder problemen
maar ik ga nog even verder kijken wat wel en wat niet mag. Ik ken iemand die is installateur, een vragen of hij inzage heeft in de NEN1010;2020