2e groepenkast in schuur

Hallo iedereen.

Ik ga binnenkort beginnen aan een grote verbouwing.aangezien de volledige keuken en bijkeuken zal vervangen worden voor langere tijd wil ik in mijn grote schuur daar tijdelijk mijn keuken en bijkeuken maken.dat houd in dat er een koelkast wasmachine droger etc etc in de schuur komen te staan.
Daar is nu een meterkast met slechts 1 groep die rechtstreeks uit de meterkast uit de woning komt.
Daarnaast komt er via de tuin krachtstroom de schuur in deze is niet aangesloten op deze meterkast in de schuur.

Nu mijn vraag.

Is het mogelijk dat ik de 3 fases van de krachtstroom gebruik om daar een meterkast aan te hangen met afzonderlijk 3 of zelfs 4 groepen om zo al de keukenapparatuur op aan te sluiten.
Ik hoor graag van jullie

Groeten t.leijgraaff
 
De grondkabel is 4x 2.5mm2
In de meterkast zit 3x 10amp.daar zit ook een aardlekschakelaar tussen van 40amp.
127782_20200322_112643_1.jpg
 
Wordt de groepenkast ook vervangen? Deze aardlekschakelaar is verouderd en mag tegenwoordig niet meer. Zou nu 30 mA moeten zijn.

3x10a zou vreemd zijn... weet je dat zeker? Zou op de factuur van de energieleverancier moeten staan. Ik verwacht eerder 3x25a.

Om antwoord te geven op je vraag; een groepenkast in de schuur is hier waarschijnlijk niet mogelijk in verband met selectiviteit. Je dient een factor 1.6 groter voor te beveiligen en dat gaat hier niet.
 
Alle elektra wordt volledig vervangen incl.groepenkast.wilde graag in de schuur een tijdelijk onderkomen maken met de verbouwing.
Helaas net nog eens gecontroleerd maar er zit echt 3x10a in.
Ons huis is uit 1906 dus alles extreem oud.
Dan wordt het creatief met verlengsnoer ben ik bang op alles op te vangen.
En creatief met stroomgebruik in de schuur.
Dank voor de snelle reactie
 
De hoofdzekeringen bevinden zich in een, waarschijnlijk, verzegelde kast onder de meter. Waarschijnlijk zijn die wel meer dan 3x10A.
 
Inderdaad. Kan zijn dat de eindgroepen 10A zijn maar de hoofdzekeringen onder de meter zijn sowieso groter. Anders zouden bij overbelasting regelmatig de hoofdzekeringen eruit klappen.

Op de factuur van de energieleverancier staat vaak vermeld welke aansluitwaarde je hebt.
 
Na wat zoekwerk idd 3x25a vanuit de hoofdzekering.is een slimme meter.
Toch allemaal wat ingewikkelder dan ik dacht sorry hiervoor.

Maar dan alsnog niet mogelijk wat ik in gedachten had?
 
Dat je losse zekeringen ziet staan die 10A zijn, zegt niks over de zekeringen die erin zitten.
Die automatische (2e van rechts boven) heeft een grijze markering, dat is volgens mij 16A (10A=rood)

Nou kijken waar die krachtgroep in de schuur precies op aangesloten zit.
Sowieso kan je die kabel gebruiken om 1 extra groep naar de schuur te krijgen.
Dan heb je er al twee.
 
Dat verwachtte ik inderdaad al. Met 25a hoofdzekeringen zou je eindgroepen van 16a mogen hebben mits de rest van de installatie daarvoor geschikt is. Een onderverdeler in de schuur gaat praktisch gezien niet. Dan kom je in de knoei met selectiviteit.

Je kunt inderdaad wel kijken of je met de kabel van de krachtgroep en tweede groep naar de schuur kan leggen. De afzekering blijft dan gewoon in de groepenkast.

Ik verwacht dat de drie groepen links van de aardlekschakelaar de krachtgroep is.
 